你可能感兴趣的试题
0.1t/h 0.2t/h 0.5t/h 0.6t/h
任何锅炉都必须装有 蒸发量大于或等于2t/h的应装 必须安装两个 由使用单位决定是否安装
两个水位表 一个水位表 两个安全阀 一个压力报警器
额定蒸发量大于0.5t/h(热功率0.35MW)的锅炉,至少应设置两个安全阀 安全阀应垂直安装 每个安全阀应有独立的泄放管,泄放管应有足够的截面积且应安装阀门,并应直通室外安全地点 安全阀的泄放能力应大于锅炉最大连续蒸发量
溢流阀的总排放量必须大于等于锅炉最大连续蒸发量 额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,最少装设两个溢流阀,包括省煤器安全阀 在溢流阀和锅筒之间或溢流阀和集箱之间,不得装有取用蒸汽的出汽管和阀门 排气管应直通室外安全处,排气管的截面积应小于溢流阀排气口的截面积,排气管应坡向室外并在最低点安装排水管,接到安全处 排气管和排水管上不得安装阀门
安装1个 至少安装1个 至少安装2个 仅省煤器上安装即可
蒸发量大于0.2t/h的锅炉,每台锅炉应安装两个彼此独立的水位计 水位计距离操作地面高于6m时,应加装远程水位显示装置 水位计应有放水阀门和接到安全地点的放水管 水位计与汽包之间的汽-水连接管上可以安装阀门,但不得装设球阀
任何锅炉都必须装有 蒸发量大于或等于2t/h的应装 必须安装两个 由使用单位决定是否安装
安全阀的作用是保证锅炉在一定的工作压力下工作 安全阀能够起到排气、减压的作用 蒸发量大于0.5t/h的锅炉每台至少要安装两个安全阀 蒸发量小于0.5t/h的锅炉可以不安装安全阀
安装前,应抽查10%的安全阀做严密性试验 蒸发量大于0.5t/h的锅炉,至少应装设两个安全阀,且不包括省煤器的安全阀 对装有过热器的锅炉,过热器上的安全阀必须按较__力进行整定 安全阀应水平安装