当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

接地线出现断股时仍可继续使用。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

接地线应使用多股不带透明护套铝线,截面不小于25mm²  接地线应使用多股带透明护套硬铜线,截面不小于25mm²  接地线应使用多股不带透明护套铜线,截面不小于25mm²  接地线应使用多股带透明护套软铜线,截面不小于25mm²  
绞线松股  绞线断股  护套严重破损  夹头与铜线连接不牢固  
接地线应用有透明护套的多股软铜线组成  接地线截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求  禁止使用其他导线作接地线或短路线  接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路  
更换  接起来继续用  暂用其它材料代替  使用未断的一根接地线  
应用多股软铜线截面积不得小于25mm2  地线的两端线夹应保证接地线与导体和接地装置接触良好、拆装方便  保安接地线应使用截面积不小于16mm2的多股软铜线  接地线有绞线断股、护层严重破损以及夹具断裂松动等缺陷时禁止使用  
接地线应有接地和短路构成的成套接地线  成套接地线必须使用多股软铜线编织而成,截面积不得小于25mm2  接地线的接地端应使用金属棒做临时接地,金属棒的直径应不小于190mm,金属棒在地下的深度应不小于0.6m  利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好  
接地线应使用多股不带透明护套铜线, 截面不小于25mm2  接地线应使用多股不带透明护套铝线, 截面不小于 25mm2  接地线应使用多股带透明护套硬铜线, 截面不小于 25mm2  接地线应使用多股带透明护套软铜线, 截面不小于 25mm2  
接地线应有接地和短路构成的成套接地线  成套接地线必须使用多股软铜线编织而成,  接地线的接地端应使用金属棒做临时接地,金属棒的直径应不小于190mm,金属棒在地下的深度应不小于0.6m;  利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好  
接地线应使用多股不带透明护套铜线,截面不小于 25mm2  接地线应使用多股不带透明护套铝线,截面不小于 25mm2  接地线应使用多股带透明护套硬铜线,截面不小于 25mm2  接地线应使用多股带透明护套软铜线, 截面不小于 25mm2  
绞线松股  绞线断股  护套严重破损  夹具断裂松动  