当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

采用挠性固定时,电缆呈( )形状敷设。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

35kV电缆宜采用蛇形敷设  当桥梁中有挠角部位时,宜设置电缆迂回补偿装置  桥墩两端和伸缩缝处,电缆应充分松弛  经常受到振动的直线敷设电缆,应设置橡皮、砂袋等弹性衬垫  
垂直敷设电缆,需按电缆质量以及由电缆的热伸缩而产生的轴向力来选择敷设方式和固定方式  落差较大、电缆质量较重时,宜采用直线敷设、顶部设夹具固定方式,电缆的热伸缩由底部弯曲处吸收  电缆质量较大,由电缆的热伸缩所产生的轴向力不大的情况下,宜采用直线敷设、多点固定方式,固定间距需按电缆质量和由电缆热伸缩而产生的轴向力计算  电缆质量大,由电缆的热伸缩所产生的轴向力较大的情况下,宜采用蛇形敷设,并在蛇形弧项部添设能横向滑动的夹具  落差不大、电缆质量较轻时,宜采用直线敷设、顶部设夹具固定方式,电缆的热伸缩由底部弯曲处吸收  
使用于交流的单芯电缆或分相铅护套电缆在分相后的固定,其夹具不应构成闭合磁路  敷设于桥梁支架上的电缆固定时,不需要采用特殊措施  沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护层(包括电缆金属保护管道),应沿其全长与电缆的金属支架或桥梁的金属构件绝缘  裸金属护套电缆的固定处应加软衬垫保护  
直埋;  穿钢管;  穿混凝土管;  穿可挠性塑料管。  
在终端、接头或转弯处紧邻部位的电缆上,应设置不少于1处的刚性固定。  在垂直或斜坡的高位侧,宜设置不少于1处的刚性固定。  采用钢丝铠装电缆时,还宜使铠装钢丝能夹持住并承受电缆自重引起的拉力。  电缆蛇形敷设的每一节距部位,宜采取刚性固定。  蛇形转换成直线敷设的过渡部位,宜采取挠性固定。  
裸金属护套电缆的固定处应加软衬垫保护。  敷设于桥梁支架上的电缆固定时,不需要采用特殊措施。  沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护层(包括电缆金属保护管道),应沿其全长与电缆的金属支架或桥梁的金属构件绝缘。  使用于交流的单芯电缆或分相铅护套电缆在分相后的固定,其夹具不应有金属构成的闭合磁路。  
垂直敷设或超过  桥架敷设时电缆刚性固定间距应不大于  水平敷设电缆的刚性固定,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处  当对电缆间距有要求时每隔  交流单芯电缆的固定夹具应采用非铁磁性材料  裸铅  
必须有足够的照明  照明设备的额定电压不应超过127V  固定敷设的照明电缆应采用不延燃橡套电缆或铠装电缆,非固定敷设的采用不延燃橡套电缆  
桥墩两端和伸缩缝处,电缆应充分松弛;  35kV及以上大截面电缆宜采用蛇形敷设;  经常受到振动的直线敷设电缆,应设置橡皮、砂袋等弹性衬垫;  当桥梁中有挠角部位时,宜设置电缆迂回补偿装置。  
岸边稳定时,应采用保护管敷设电缆,必要时可设置工作井连接,管沟下端宜置于最低水位下不小于1.5m处。  岸边未稳定时,宜采取迂回形式敷设以预留适当备用长度的电缆。  水下电缆的两岸,应设有醒目的警告标志。  岸边稳定时,应采用保护管、沟槽敷设电缆,必要时可设置工作井连接,管沟下端宜置于最低水位下不小于1m处。  岸边未稳定时,宜采取波浪形式敷设以预留适当备用长度的电缆。  
水平蛇形  垂直蛇形  交叉蛇形  并列蛇形  

热门试题

更多