你可能感兴趣的试题
避雷针(带) 与引下线之间的接地的连接应采用焊接。 避雷针(带) 与引下线及接地装置使用紧固件均使用镀锌制品。 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出口的距离满足要求, 否则应采取均压措施或敷设碎石或沥青地面。 配电装置的构架或屋顶上的避雷针应与接地网连接, 并应在其附近装设集中接地装置。
配电装置构架上的避雷针(含悬挂避雷线的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点,当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地装置应在地下与变电所接地装置相连,连接线埋在地中的长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔上装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地线长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相联
15m,300Ω·m; 15m,350Ω·m; 18m,400Ω·m; 18m,450Ω·m。
配电装置构架上的避雷针(含挂避雷器的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷器相连,且有便于分开的连接点,当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地应在地下与变电所的接地装置相连,连接线埋在地中长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线,电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相连
110kV及以上配电装置可将线路避雷线引至出线门型架构上,但土壤电阻率大于1200Ω·m的地区应装设集中接地装置; 110kV及以上配电装置可将线路避雷线引至出线门型架构上,但土壤电阻率大于1000Ω·m的地区应装设集中接地装置; 35、66kV配电装置,在土壤电阻率不大于500Ω·m的地区,允许将线路避雷线引至出线门型架构上,应装设集中接地装置; 35、66kV配电装置,在土壤电阻率大于500Ω·m的地区,不允许将线路避雷线引至出线门型架构上。
露天布置的GIS的外壳不需装设直击雷保护装置,但应接地 发电厂和变电所有爆炸危险且爆炸后可能波及发电厂和变电所内主设备或严重影响发供电的建筑物,应用独立避雷针保护,并应采取防止雷电感应的措施 独立避雷针(线)宜设独立的接地装置 220kV及以上配电装置,可将线路的避雷线引接到出线门型架构上,土壤电阻率大于500Ω·m的地区,应装设集中接地装置 火力发电厂烟囱附近的引风机及其电动机的机壳应与主接地网连接,并应装设集中接地装置,该接地装置宜与烟囱的接地装置分开
配电装置构架上的避雷针(含挂避雷线的构架)的集中接地装置应与主接地网连接,由连接点至主变压器接地点沿接地体的长度不应小于15m 变电所的接地装置应与线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点。当不允许避雷线直接和配电装置构架相连时,避雷线接地装置应在地下与变电所的接地装置相连,连接线埋在地中的长度不应小于15m 独立避雷针(线)宜设独立接地装置,当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点之间,沿接地体的长度不得小于10m 当照明灯塔上装有避雷针时,照明灯电源线必须采用直接埋入地下带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。电缆外皮或金属管埋地长度在10m以上,才允许与35kV电压配电装置的接地网及低压配电装置相连