管网气体灭火系统有自动控制、 手动控制和机构应急操作三种启动方式。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  管网灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式  采用自动控制启动方式时,应有不大于30s的可控延迟喷射,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。  自动控制装置应在接到两种独立的火灾信号后才能启动  手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m  
管网灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  预制灭火系统设自动控制和手动控制两种启动方式  灭火设计浓度或实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区,未设手动与自动控制的转换装置  机械应急操作装置应设在消防控制室或值班室内  
自动控制  手动控制  机构应急  远程操作  
自动控制  手动控制  机械应急操作  集中控制  
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式  采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射  手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地 面 1.2m 处  组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开  
自动应急操作  自动控制  手动控制  机械应急操作  手动应急操作  
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制  喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭  采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射  
自动控制  手动控制  机械应急操作  自动控制和手动控制  
自动控制  手动控制  电动控制  机械应急操作  遥控控制  
自动控制          手动控制         机械应急操作  半自动控制        远程遥控  
自动控制  手动控制  机械应急操作  自动控制和手动控制  
自动控制  手动控制  机械应急操作  紧急启动  电动启动  
气体灭火控制器自动控制系统启动  驱动瓶机械应急操作装置应急控制系统启动  选择阀机械应急操作装置控制系统停止  防护区外的手动控制装置手动控制系统启动  防护区外的手动控制装置手动控制系统停止  
自动控制  手动控制  机械应急操作  电动控制  压力控制  
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式  预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式  采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射  手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心线距地面 1.2m处  组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开  