你可能感兴趣的试题
货架内置洒水喷头上方的层间隔板为实层板 流量系数K=80的标准覆盖面积货架内置洒水喷头的工作压力为0.15MPa 货架内置洒水喷头交错布置 自地面起每3m设置一层货架内置洒水喷头
800mm 1000mm 1200mm 2100mm
手术室可采用天然采光或人工照明 手术床上的病人视线范围内不应装置时钟 手术室通向洗手室的门净宽不应大于800mm,且应设弹簧门 手术室内应设置地漏
1800mm 2000mm 2500mm 3000mm
水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀 干式报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数 报警阀距地面的高度宜为1.1m。设置报警阀组的部位应设有排水设施
图书馆通道上方的喷头与书架的水平距离为0.3m 图书馆可采用流量系数K=80的洒水喷头 湿式报警阀组控制的洒水喷头数为320个 雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器
闷顶内敷设的配电线路采用不燃材料套管或封闭式金属线槽保护 闷顶内敷设的配电线路采用可燃材料套管或非封闭式金属线槽保护 风管保温材料等采用不燃、难燃材料制作 无其他可燃物 少量可燃物
喷头溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm 当喷头300m其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm-100mm 梁间洒水喷头布置可采用不等距方式 密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为100mm-150mm 当在梁间布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离最大不应大于550mm
当直立型洒水喷头在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于 150mm 当直立型洒水喷头在梁间布置时,洒水喷头与梁的距离应符合规范规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm 当直立型洒水喷头在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为50mm~125mm 当洒水喷头布置在密肋梁板下方时,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm
机架或机柜前面的净空不应小于800mm,后面的净空不应小于800mm 机架或机柜前面的净空不应小于800mm,后面的净空不应小于600mm 机架或机柜前面的净空不应小于600mm,后面的净空不应小于800mm 壁挂式配线设备底部离地面的高度不宜小于300mm