【背景资料】 某大厦工程项目,建设单位与施工单位根据《建设工程施工合同文本》签订了工程的总承包施工合同,总承包商将该大厦工程项目的装饰装修工程分包给一家具有相应资质条件的装饰装修工程公司。该装饰装修...
查看本题答案
包含此试题的试卷
建筑工程(一建)《建筑工程综合练习》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
【背景资料】某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承包
一 [背景资料] 某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工
【背景资料】某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承包
[背景材料]某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承包
一 [背景资料] 某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工
背景资料某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承包商将
【背景资料】某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承包
一 [背景资料] 某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工
一[背景资料]某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承
[背景材料]某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承包
[背景材料]某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承包
背景资料某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承包商将
一[背景资料]某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承
某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承包商将该大厦工
一 [背景资料] 某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工
一[背景资料]某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承
一 [背景资料] 某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工
[背景材料]某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承包
【背景资料】某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承包
一[背景资料]某大厦工程项目建设单位与施工单位根据建设工程施工合同文本签订了工程的总承包施工合同总承
热门试题
更多
某公司承建某大学办公科研综合楼项目在装饰装修阶段大学城建设单位追加新建校史展览馆紧临在建办公科研综合楼总建筑面积2160mm总造价408万元工期10个月屋面设女儿墙屋面防水材料采用SBS卷材考虑到工程较小某公司也具备相应资质建设单位经当地建设相关主管部门批准后未通过招投标直接委托给该公司承建展览馆项目设计图纸已齐全结构造型简单且施工单位熟悉周边环境及现场条件甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同施工过程中发生如下事件事件一考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼用电负荷较小且施工组织仅需6台临时用电设备某公司依据施工组织设计编制了安全用电和电气防火措施决定不单独设置总配电箱直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理监理工程师认为不妥指令整改事件二屋面淋水试验时发现女儿墙根部漏水经查主要原因是转角处卷材开裂施工总承包单位进行了整改事件三展览馆各阶段验收合格施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告建设单位于当天投入使用建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由将工程竣工验收时间推迟到11月18日与综合楼一并进行验收并要求工程质量保修书中竣工日期以11月18日为准施工单位对竣工日期提出异议试从施工的角度分析事件二中女儿墙卷材根部开裂的原因并写出治理的措施
某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼均为现浇钢筋混凝土框架结构办公楼地下1层地上19层建筑檐高82m实验楼6层建筑檐高22m建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同合同约定1电梯安装工程由建设单位指定分包2保温工程的保修期限为10年施工过程中发生了下列事件事件一总承包单位上报的施工组织设计中办公楼采用1台塔吊1台外用电梯在七层楼面设置有自制卸料平台外架采用悬挑脚手架从地上2层开始分五次到顶实验楼采用1台物料提升机外架采用落地式钢管脚手架监理工程师按照危险性较大的分部分项工程安全管理办法建质[2009]87号的规定要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报事件=办公楼外用施工电梯与各楼层连接处搭设卸料通道与相应的楼层接通后仅在通道两侧设置了临边安全防护设施地面进料口处仅设置安全防护门且在相应位置挂设了安全警示标志牌监理工程师认为安全设施不齐全要求整改事件三办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完提前由总监理工程师组织验收总承包单位未参加验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位整体工程完成时电梯安装单位已撤场由建设单位组织监理设计总承包单位参与进行了单位工程质量验收事件四总承包单位在提交竣工验收报告的同时还提交了工程质量保修书其中保温工程保修期按民用建筑节能条例的规定承诺保修5年建设单位以工程质量保修书不合格为由拒绝接收指出事件三中错误之处并分别给出正确做法
某耐火材料厂新建厂区工程主体为一重钢结构多层厂房内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程地下部分为混凝土灌注桩基础地上部分柱为钢管混凝土其他构件均为H型钢构件钢构件的连接方式主要为高强螺栓摩擦连接施工过程中发生如下事件事件一制作完成并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场现场尺寸校验摩擦面打磨后拼装高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右对接合件进行校正消除接合件的变形错位和错孔后再复拧达到紧固高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行初拧及终拧从四周向中心进行并保持四个方向对称拧紧监理工程师检查发现问题停工整改后通过验收事件二装饰装修施工前装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶不上人施工方案其中主要内容如下1采用φ6吊杆长1.2m2吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上冲击电锤成孔3主龙骨间距960mm吊挂在吊杆上4次龙骨间距500mm紧贴主龙骨安装5纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设纸面石膏板四角先固定在龙骨上然后固定四边最后固定中心确保牢固监理认为部分做法不妥退回施工单位改正后签字审批按方案组织施工事件三吊顶内设备管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收被监理工程师拒绝事件四在工程竣工验收通过后的75天施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构被城建档案管理机构拒绝接收事件四中关于工程档案的问题施工单位的做法是否合理并给出理由
影响施工现场平面布置的因素有
某新建工程建筑面积2800mm地下一层地上六层框架结构建筑总高28.5m建设单位与施工单位签订了施工合同合同约定项目施工创省级安全文明工地施工工程中发生了如下事件事件一建设单位组织监理单位施工单位对工程施工安全进行检查检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有管理目标规章制度应急准备与响应教育培训检查组认为安全措施计划主要内容不全要求补充事件二检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m封闭式窗户每个房间住20个工人检查组认为不符合相关要求对此下发了整改通知单事件三检查组按安全检查标准JGJ59-2011对本次安全检查汇总表得分68分事件四工程竣工后出现屋顶漏水墙面剥落等质量问题经调查属施工质量问题建设单位认为还在保修期内施工单位应免费修理施工单位认为已通过竣工验收并移交不予免费修理建设单位另请其他施工单位进行维修事件一中安全措施计划中还应补充哪些内容
凡具备下列条件之一者可判定为一般质量事故
某酒店工程建筑面积28700mm地下1层地上15层现浇钢筋混凝土框架结构经过公开招标建设单位与甲施工单位按照建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201签订了施工总承包合同工程施工过程中发生了如下事件事件一某批次框架结构用的钢筋施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的没有进行进场复验等质量验证工作直接投入了使用事件二7月份遇到罕见特大暴雨导致全场停工影响总工期10天8月份又遇到季节性降雨导致全场停工影响总工期3天施工单位向建设单位提出工期索赔13天事件三在竣工验收时建设单位要求对已隐蔽的装饰基层重新剥离进行复验施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格故拒绝再次剥离开检查经总监理工程师调解停工2天后施工单位同意复验复验结果满足设计及规范要求施工单位上报停工2天复验后重新恢复造成工期延误6天的两份工期索赔事件四工程完工后进行室内环境污染物浓度检测结果不达标经整改后再次检测达到相关要求事件二中施工单位提出的索赔是否成立分别说明理由
某开发商投资新建一住宅小区工程包括住宅楼五幢会所一幢以及小区市政管网和道路设施总建筑面积24000mm经公开招投标某施工总承包单位中标双方依据建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201签订了施工总承包合同施工总承包合同中约定的部分条款如下1合同造价3600万元除设计变更钢筋与水泥价格变动及承包合同范围外的工作内容据实调整外其他费用均不调整2合同工期306天自2012年3月1日起至2012年12月31日止工期奖罚标准为2万元/天在合同履行过程中发生了下列事件事件一因钢筋价格上涨较大建设单位与施工总承包单位签订了关于钢筋价格调整的补充协议协议价款为60万元事件二施工总承包单位进场后建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司并指定采用某品牌塑钢窗A专业公司为保证工期又将塑钢窗分包给B公司施工事件三2012年3月22日施工总承包单位在基础底板施工期间因连续降雨发生了排水费用6万元2012年4月5日某批次国产钢筋常规检测合格建设单位以保证工程质量为由要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测化学成分检测费用8万元检测结果合格针对上述问题施工总承包单位按索赔程序和时限要求分别提出6万元排水费用8万元检测费用的索赔事件四监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑砌筑到梁底并间歇7天再将其补砌挤紧事件五工程竣工验收后施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告建设单位于2013年1月5日确认验收通过并开始办理工程结算分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立并说明理由
对施工控制网为轴线形式的建筑场地最方便的平面位置放线测量方法是
某新建工程建筑面积2800mm地下一层地上六层框架结构建筑总高28.5m建设单位与施工单位签订了施工合同合同约定项目施工创省级安全文明工地施工工程中发生了如下事件事件一建设单位组织监理单位施工单位对工程施工安全进行检查检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有管理目标规章制度应急准备与响应教育培训检查组认为安全措施计划主要内容不全要求补充事件二检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m封闭式窗户每个房间住20个工人检查组认为不符合相关要求对此下发了整改通知单事件三检查组按安全检查标准JGJ59-2011对本次安全检查汇总表得分68分事件四工程竣工后出现屋顶漏水墙面剥落等质量问题经调查属施工质量问题建设单位认为还在保修期内施工单位应免费修理施工单位认为已通过竣工验收并移交不予免费修理建设单位另请其他施工单位进行维修建筑施工安全检查评定结论有哪些等级事件三中的检查结果应评定为哪个等级
根据土方开挖的难易程度不同可将土石分为个大类
下列各项中属透水挡土结构的是
某建筑工程建筑面积35000mm地下2层筏形基础.地上25层钢筋混凝土剪力墙结构地上裙房6层框架结构室内隔墙采用加气混凝土砌块建设单位依法选择了施工总承包单位签订了施工总承包合同合同约定室内墙体等部分材料由建设单位采购建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理合同履行过程中发生了下列事件事件一施工总承包单位项目经理部在施工组织设计中明确本工程施工总平面布置应符合的原则并提出施工总平面图现场管理总体要求包括安全有序不损害公众利益两项内容事件二施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理保管并承担相关费用分包单位以其签约得到建设单位批准为由直接向建设单位申请支付分包工程款事件三建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求建设单位以指标值偏差不大为由指令施工总承包单位使用该批砌块施工总承包单位执行了指令但在施工过程中监理单位对此事发出书面整改通知并报告了当地建设主管部门地方行政主管部门依法查处了这一事件事件四当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布公布期限为6个月公布后当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况决定将公布期限调整为4个月国家住房和城乡建设部在全国进行公布公布期限也是4个月事件五施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工对于现场产生的建筑垃圾废弃包装生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理依据民用建筑节能管理规定当地建设行政主管部门就事件三应对建设施工监理单位如何处罚
对于高层建筑其主要荷载为
某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工基坑开挖深度12m基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼其中基坑工程为专业分包工程在施工过程中发生了如下事件事件一为宣传企业形象总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆旗杆与基座预埋件焊接连接事件二为确保施工安全总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监项目经理部建立了施工安全管理机构设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组在工程开工前安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底基坑专业分包单位进场后编制了相应的施工安全技术措施报批完毕后交项目经理部安全部门备案事件三施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案并指示基坑分包单位组织了专家论证定稿后由总承包单位项目总工总监理工程师签批后组织实施事件四基坑在开挖过程中总承包单位按照建筑施工安全检查标准JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查重点检查保证项目并形成书面检查记录指出事件二中存在哪些不妥并分别给出正确做法
某公司承建某大学办公科研综合楼项目在装饰装修阶段大学城建设单位追加新建校史展览馆紧临在建办公科研综合楼总建筑面积2160mm总造价408万元工期10个月屋面设女儿墙屋面防水材料采用SBS卷材考虑到工程较小某公司也具备相应资质建设单位经当地建设相关主管部门批准后未通过招投标直接委托给该公司承建展览馆项目设计图纸已齐全结构造型简单且施工单位熟悉周边环境及现场条件甲乙双方协商采用固定总价计价模式签订施工承包合同施工过程中发生如下事件事件一考虑到展览馆项目紧临办公科研综合楼用电负荷较小且施工组织仅需6台临时用电设备某公司依据施工组织设计编制了安全用电和电气防火措施决定不单独设置总配电箱直接从综合楼项目总配电箱引出分配电箱施工现场临时用电设备直接从分配电箱连接供电项目经理安排了一名有经验的机械工进行用电管理监理工程师认为不妥指令整改事件二屋面淋水试验时发现女儿墙根部漏水经查主要原因是转角处卷材开裂施工总承包单位进行了整改事件三展览馆各阶段验收合格施工单位于2013年9月18日提交工程验收报告建设单位于当天投入使用建设单位以工程质量问题需在使用中才能发现为由将工程竣工验收时间推迟到11月18日与综合楼一并进行验收并要求工程质量保修书中竣工日期以11月18日为准施工单位对竣工日期提出异议该工程采用固定总价合同模式是否妥当给出固定总价合同模式适用的条件除背景材料中固定总价合同模式外常用的合同计价模式还有哪些至少列出三项
某高校新建宿舍楼工程地下一层地上五层钢筋混凝土框架结构采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测并设定了监测预警值施工过程中发生了下列事件事件一施工单位进场后监理工程师责成项目经理部编制项目管理实施规划施工单位认为项目规模不大拟用施工组织设计代替项目管理实施规划在监理工程师的一再要求下项目经理部组织编制项目管理实施规划包含项目概况总体工作计划组织方案进度计划资源需求计划项目现场平面图等内容事件二土方开挖时在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块钢筋等建筑材料挖土过程中发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值现场立即停止挖土作业并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移事件三在主体结构施工前与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施现场监理机构要求修改施工组织设计重新审批后才能组织实施事件四由于学校开学在即建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测施工总承包单位对此做法提出异议除事件一中的内容外项目管理实施规划还应包含哪些内容至少列出五项
某开发商投资新建一住宅小区工程包括住宅楼五幢会所一幢以及小区市政管网和道路设施总建筑面积24000mm经公开招投标某施工总承包单位中标双方依据建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201签订了施工总承包合同施工总承包合同中约定的部分条款如下1合同造价3600万元除设计变更钢筋与水泥价格变动及承包合同范围外的工作内容据实调整外其他费用均不调整2合同工期306天自2012年3月1日起至2012年12月31日止工期奖罚标准为2万元/天在合同履行过程中发生了下列事件事件一因钢筋价格上涨较大建设单位与施工总承包单位签订了关于钢筋价格调整的补充协议协议价款为60万元事件二施工总承包单位进场后建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司并指定采用某品牌塑钢窗A专业公司为保证工期又将塑钢窗分包给B公司施工事件三2012年3月22日施工总承包单位在基础底板施工期间因连续降雨发生了排水费用6万元2012年4月5日某批次国产钢筋常规检测合格建设单位以保证工程质量为由要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测化学成分检测费用8万元检测结果合格针对上述问题施工总承包单位按索赔程序和时限要求分别提出6万元排水费用8万元检测费用的索赔事件四监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑砌筑到梁底并间歇7天再将其补砌挤紧事件五工程竣工验收后施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告建设单位于2013年1月5日确认验收通过并开始办理工程结算根据事件五写出本工程的竣工验收日期应该是哪一天并计算工程结算总价是多少万元
某耐火材料厂新建厂区工程主体为一重钢结构多层厂房地下部分为混凝土灌注桩基础地上部分柱为钢管混凝土其他构件均为H型钢构件钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接施工过程中发生了如下事件事件一钢构件加工过程中驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边经过施工单位的科技攻关得以解决事件二钢构件制作完成并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场现场尺寸校验后进行拼装高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右对接合件进行校正消除接合件的变形错位和错孔后再复拧达到紧固高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行初拧及终拧从四周向中心进行并保持四个方向对称拧紧监理工程师指出错误责令整改事件三钢结构施工完毕总监理工程师组织钢结构子分部工程验收认为达到验收合格的条件同意通过验收事件四在单位工程竣工验收通过后的第75天施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构被城建档案管理机构拒绝接收事件三中应具备哪些条件才能通过钢结构分部工程质量验收
某耐火材料厂新建厂区工程主体为一重钢结构多层厂房地下部分为混凝土灌注桩基础地上部分柱为钢管混凝土其他构件均为H型钢构件钢构件间的连接方式主要为高强度螺栓连接施工过程中发生了如下事件事件一钢构件加工过程中驻加工厂监理发现个别构件焊接时出现咬边经过施工单位的科技攻关得以解决事件二钢构件制作完成并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场现场尺寸校验后进行拼装高强度螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右对接合件进行校正消除接合件的变形错位和错孔后再复拧达到紧固高强度螺栓安装时从中部向四周逐个进行初拧及终拧从四周向中心进行并保持四个方向对称拧紧监理工程师指出错误责令整改事件三钢结构施工完毕总监理工程师组织钢结构子分部工程验收认为达到验收合格的条件同意通过验收事件四在单位工程竣工验收通过后的第75天施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构被城建档案管理机构拒绝接收试分析事件一中出现咬边的可能原因至少列出四项并简述处理方法
某建筑工程建筑面积35000mm地下2层筏形基础.地上25层钢筋混凝土剪力墙结构地上裙房6层框架结构室内隔墙采用加气混凝土砌块建设单位依法选择了施工总承包单位签订了施工总承包合同合同约定室内墙体等部分材料由建设单位采购建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理合同履行过程中发生了下列事件事件一施工总承包单位项目经理部在施工组织设计中明确本工程施工总平面布置应符合的原则并提出施工总平面图现场管理总体要求包括安全有序不损害公众利益两项内容事件二施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理保管并承担相关费用分包单位以其签约得到建设单位批准为由直接向建设单位申请支付分包工程款事件三建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求建设单位以指标值偏差不大为由指令施工总承包单位使用该批砌块施工总承包单位执行了指令但在施工过程中监理单位对此事发出书面整改通知并报告了当地建设主管部门地方行政主管部门依法查处了这一事件事件四当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布公布期限为6个月公布后当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况决定将公布期限调整为4个月国家住房和城乡建设部在全国进行公布公布期限也是4个月事件五施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工对于现场产生的建筑垃圾废弃包装生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理事件一中总平面布置都有哪些原则施工总平面图现场管理总体要求除了事件一明确的还应包括哪些内容
某开发商投资新建一住宅小区工程包括住宅楼五幢会所一幢以及小区市政管网和道路设施总建筑面积24000mm经公开招投标某施工总承包单位中标双方依据建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201签订了施工总承包合同施工总承包合同中约定的部分条款如下1合同造价3600万元除设计变更钢筋与水泥价格变动及承包合同范围外的工作内容据实调整外其他费用均不调整2合同工期306天自2012年3月1日起至2012年12月31日止工期奖罚标准为2万元/天在合同履行过程中发生了下列事件事件一因钢筋价格上涨较大建设单位与施工总承包单位签订了关于钢筋价格调整的补充协议协议价款为60万元事件二施工总承包单位进场后建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司并指定采用某品牌塑钢窗A专业公司为保证工期又将塑钢窗分包给B公司施工事件三2012年3月22日施工总承包单位在基础底板施工期间因连续降雨发生了排水费用6万元2012年4月5日某批次国产钢筋常规检测合格建设单位以保证工程质量为由要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测化学成分检测费用8万元检测结果合格针对上述问题施工总承包单位按索赔程序和时限要求分别提出6万元排水费用8万元检测费用的索赔事件四监理工程师巡视第四层填充墙砌筑施工现场时发现所有加气混凝土砌块填充墙墙体均直接从结构楼面开始砌筑砌筑到梁底并间歇7天再将其补砌挤紧事件五工程竣工验收后施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告建设单位于2013年1月5日确认验收通过并开始办理工程结算建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201由哪些部分组成并说明事件一中关于钢筋价格调整的补充协议归属于合同的哪个部分
某建筑工程建筑面积35000mm地下2层筏形基础.地上25层钢筋混凝土剪力墙结构地上裙房6层框架结构室内隔墙采用加气混凝土砌块建设单位依法选择了施工总承包单位签订了施工总承包合同合同约定室内墙体等部分材料由建设单位采购建设单位同意施工总承包单位将部分工程依法分包和管理合同履行过程中发生了下列事件事件一施工总承包单位项目经理部在施工组织设计中明确本工程施工总平面布置应符合的原则并提出施工总平面图现场管理总体要求包括安全有序不损害公众利益两项内容事件二施工总承包单位按照相应分包资质及能力确认方法及原则选择了裙房结构工程的分包单位双方合同约定分包工程技术资料由分包单位整理保管并承担相关费用分包单位以其签约得到建设单位批准为由直接向建设单位申请支付分包工程款事件三建设单位采购的一批墙体节能砌块经施工总承包单位进场检验发现导热性能指标不符合设计文件要求建设单位以指标值偏差不大为由指令施工总承包单位使用该批砌块施工总承包单位执行了指令但在施工过程中监理单位对此事发出书面整改通知并报告了当地建设主管部门地方行政主管部门依法查处了这一事件事件四当地行政主管部门对施工总承包单位违反施工规范强制性条文的行为在当地建筑市场诚信记录平台上进行了公布公布期限为6个月公布后当地行政主管部门结合企业提出的申请和整改情况决定将公布期限调整为4个月国家住房和城乡建设部在全国进行公布公布期限也是4个月事件五施工总承包单位负责整个施工现场的文明施工对于现场产生的建筑垃圾废弃包装生活垃圾等常见固体废物随时按相关规定进行了处理事件五中施工产生的固体废物主要处理方法有哪些至少列出三项
属于钢筋力学性能的指标有
某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工基坑开挖深度12m基坑南侧距基坑边6m处有一栋六层既有住宅楼其中基坑工程为专业分包工程在施工过程中发生了如下事件事件一为宣传企业形象总承包单位在现场办公室前空旷场地竖立了悬挂企业旗帜的旗杆旗杆与基座预埋件焊接连接事件二为确保施工安全总承包单位委派一名经验丰富的同志到项目担任安全总监项目经理部建立了施工安全管理机构设置了以安全总监为第一责任人的项目安全管理领导小组在工程开工前安全总监向项目有关人员进行了安全技术交底基坑专业分包单位进场后编制了相应的施工安全技术措施报批完毕后交项目经理部安全部门备案事件三施工总承包单位督促专业分包单位针对深基坑组织编制了专项施工方案并指示基坑分包单位组织了专家论证定稿后由总承包单位项目总工总监理工程师签批后组织实施事件四基坑在开挖过程中总承包单位按照建筑施工安全检查标准JGJ59-2011标准要求对深基坑支护安全进行检查重点检查保证项目并形成书面检查记录按照建筑施工安全检查标准基坑工程检查评分表的要求针对本基坑工程总承包单位应检查的保证项目有哪些至少列出四项
某高校新建宿舍楼工程地下一层地上五层钢筋混凝土框架结构采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测并设定了监测预警值施工过程中发生了下列事件事件一施工单位进场后监理工程师责成项目经理部编制项目管理实施规划施工单位认为项目规模不大拟用施工组织设计代替项目管理实施规划在监理工程师的一再要求下项目经理部组织编制项目管理实施规划包含项目概况总体工作计划组织方案进度计划资源需求计划项目现场平面图等内容事件二土方开挖时在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块钢筋等建筑材料挖土过程中发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值现场立即停止挖土作业并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移事件三在主体结构施工前与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施现场监理机构要求修改施工组织设计重新审批后才能组织实施事件四由于学校开学在即建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测施工总承包单位对此做法提出异议除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批
某耐火材料厂新建厂区工程主体为一重钢结构多层厂房内含三层钢筋混凝土框架结构中央控制室工程地下部分为混凝土灌注桩基础地上部分柱为钢管混凝土其他构件均为H型钢构件钢构件的连接方式主要为高强螺栓摩擦连接施工过程中发生如下事件事件一制作完成并经检测合格的构件所有外露部位均喷涂底漆后运至施工现场现场尺寸校验摩擦面打磨后拼装高强螺栓连接时先初拧至施工扭矩的50%左右对接合件进行校正消除接合件的变形错位和错孔后再复拧达到紧固高强螺栓安装时从中部向四周逐个进行初拧及终拧从四周向中心进行并保持四个方向对称拧紧监理工程师检查发现问题停工整改后通过验收事件二装饰装修施工前装修单位上报中央控制室的木龙骨纸面石膏板吊顶不上人施工方案其中主要内容如下1采用φ6吊杆长1.2m2吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上冲击电锤成孔3主龙骨间距960mm吊挂在吊杆上4次龙骨间距500mm紧贴主龙骨安装5纸面石膏板的长边沿横向主龙骨铺设纸面石膏板四角先固定在龙骨上然后固定四边最后固定中心确保牢固监理认为部分做法不妥退回施工单位改正后签字审批按方案组织施工事件三吊顶内设备管线及填充材料施工就绪且石膏面板大面积安装完成施工单位请监理工程师通过预留未安装面板部位对吊顶工程进行隐蔽验收被监理工程师拒绝事件四在工程竣工验收通过后的75天施工单位将工程档案送交当地城建档案管理机构被城建档案管理机构拒绝接收指出事件二中纸面石膏板吊顶施工方案中的不妥之处并给出正确做法
关于曲线配筋无粘结预应力工程施工说法正确的是
混凝土的耐久性包括等指标
某写字楼项目建筑面积84540.4mm两层连通整体地下室地上为两栋塔楼基础形式为筏板基础结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水地下结构施工过程中发生如下事件事件一地下室底板外防水设计为两道置于混凝土垫层上施工单位拟采用热熔法均满粘施工监理工程师认为施工方法存在不妥不予确认事件二地下室单层面积较大由于设备所需空间要求地下二层层高达6.6m不便于一次施工故底板竖向墙体及顶板分次浇筑监理要求提前上报施工缝留置位置事件三底板施工完后浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土其养护时间不少于7d即可现养护10d已完全满足规范事件四地下室防水层保护层做法顶板与底板一致.采用50mm厚细石混凝土侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料室内厕浴间防水做法采用聚氨酯防水先施工四周墙面然后施工地面基层采用12混合砂浆找平并压光后施工防水层再做防水保护层监理对此做法提出诸多不同意见指出事件四中各做法的不正确之处并分别给出正确做法