本地远程费控电能表应通过参数预置卡和钱包初始化命令实现电能表清零功能, 支持远程电能表清零命令 远程费控电能表只能通过远程清零命令实现电能表清零功能, 不支持钱包初始化命令 清除除电能表清零事件记录以外的所有事件记录, 同时保存该次电能表清零事件记录 清除表内电能量、 最大需量及发生时间、 冻结量、 负荷记录等数据
电能表底度值能清零并设定。 电表清零操作应作为事件永久记录, 应有防止非授权人操作的安全措施。 需量清零, 是清空电能表内当前的最大需量及发生的日期、 时间等数据。 需量清零应有防止非授权人操作的措施。
抄表周期内平均功率; 抄表周期内平均功率最大值; 抄表周期内瞬时功率; 抄表周期内瞬时功率最大值。
电能表底度值能清零并设定。 电表清零操作应作为事件永久记录,应有防止非授权人操作的安全措施。 需量清零,是清空电能表内当前的最大需量及发生的日期、时间等数据。 需量清零应有防止非授权人操作的措施。
清空电能表内电能量 最大需量及发生时间 冻结量 事件记录、负荷记录
清除电能表内存储的电能量、最大需量、冻结量、事件记录、负荷记录等数据 清零操作应作为事件永久记录,应有防止非授权人操作的安全措施 清零密码应保存在公司档案部门 电能表底度值只能清零,禁止设定
智能费控表 最大需量电能表 预付费电能表 分时电能表
总的最大需量测量应连续进行各费率时段最大需量的测量应在相应的费率时段内完整的测量周期内进行。 需量周期默认值为 15mi n、 滑差时间默认值为 5mi n。 在不完整的需量周期内, 不应做最大需量的记录。 智能电能表能存储 12 个结算日最大需量数据。
总的最大需量测量应连续进行各费率时段最大需量的测量应在相应的费率时段内完整的测量周期内进行。 需量周期默认值为15min、滑差时间默认值为5min。 在不完整的需量周期内,不应做最大需量的记录。 智能电能表能存储12个结算日最大需量数据。