地下室层数为2层,且室内外地坪高差为9m应设置机械加压送风系统 建筑高度55m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑高度40m的厂房,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 一类高层住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计 楼梯间宜每隔2~3层设一个加压送风口,前室的加压送风口应每层设一个 封闭避难层的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于20m3/h采用 加压送风系统的管道上不应设置防火阀
12层;40m 24层;90m 32层;100m 48层;180m
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风 家住高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
层数超过三十层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置 楼梯间宜每隔四层设一个加压送风口 前室的加压送风口应每二层设一个
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯问、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
防烟楼梯间的正压力应为40~50Pa,加压风口宜每隔2~3层设置一个 一个剪刀楼梯间应分别设置二个加压送风系统 层数超过32层的防烟楼梯间,其送风系统和送风量应分段设计 设加压送风的防烟楼梯间,其无外窗的前室应设加压送风系统
地上楼梯间顶部应设置不小于2㎡的固定窗 前室的计算风量仅考虑着火层所需风量 地上楼梯间送风系统竖向可不分段设置 前室的计算风量仅考虑着火层和上一层所需风量
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯间是应设置机械加压送风 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑高度大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风
某超高层建筑的避难层的防烟系统采用自然通风系统 某避难走道仅在前室设置了机械加压送风系统,该避难走道总长度为 35m,两端各设 有一个安全出口 某高层住宅楼的防烟楼梯间和合用前室共用一套机械加压送风系统 某建筑高度为 53m 的办公楼,防烟楼梯间采用自然通风系统,合用前室采用机械加压 送风系统且送风口设置在前室的顶部 某高层公共建筑的防烟楼梯间和前室均采用机械加压送风系统,楼梯间设置的是常闭 风口,前室设置的是常开风口
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风
系统负担层数<20层,防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量为25000~30000m3/h 系统负担层数为20~30层,防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量为25000~30000m3/h 系统负担层数<20层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,防烟楼梯间加压送风量为25000~30000m3/h 系统负担层数20~30层,防烟楼梯间及其使用前室的分别加压送风量,防烟楼梯间加压送风量为25000~30000m3/h
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置 建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统 建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统