500kV变压器采用耐压58kV、微水8μL/L、介损0.0007%的绝缘油。 500kV变压器采用耐压62kV、微水9μL/L、介损0.0052%的绝缘油。 220kV变压器采用耐压45kV、微水16μL/L、介损0.00042%的绝缘油。 220kV变压器采用耐压42kV、微水14μL/L、介损0.0036%的绝缘油。 330kV变压器采用耐压54kV、微水14μL/L、介损0.066%的绝缘油。
注入前绝缘油经净化处理,符合规范规定。 选用不会污染绝缘油的耐油塑料管,并清洗干净。 在注油管路中装上临时的油位表。 最终油位高出铁芯上沿200mm以上停止注油。 当天18:00确认绝缘油高出铁芯200mm,计划于明早8:00排油内检。
用 500V摇表测量各相__绕组对外壳的绝缘电阻值 绝缘油的击穿电压试验以2000?3000V/s的速度逐渐升高 电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置24h 对10kV以下小容量的变压器, 一般静置8h以上才能进行耐压试验。
绝缘油应经净化处理,注入变压器、电抗器的油应符合有关规定。 油管宜采用钢管或其他耐油管,油管内部应彻底清洗干净。当采用耐油胶管时,应保持胶管不污染绝缘油。 注油排氮前应将油箱内的残油排尽。应装上临时油位表。 绝缘油应经脱气净油设备从变压器下部阀门注入变压器内,氮气应经顶部排出;油应注至油箱顶部将氮气排尽。最终有位应高出铁芯上沿200mm以上。750kV的绝缘油的静置时间不应小于24h,500kV及以下的绝缘油的静置时间不应小于12h。 注油排氮时,任何人不得在排气孔处停留。
极性和组别测量可采用直流感应法或交流电压法 变压器变比测量时把电力变压器的低压绕组接到试验电源上 用2500V摇表测量高低压各相绕组对外壳的绝缘电阻 绝缘油的击穿电压试验在专用的油杯中进行 电力变压器新装注油后,大容量变压器必须经过静置5小时才能进行耐压试验