顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用下垂型洒水喷头 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头 住宅建筑和宿舍、公寓等非居住宅类建筑宜采用家用喷头 确需采用隐蔽式洒水喷头时,仅适用于中危险级和严重危险级场所。
不做吊顶的场所, 当配水支管布置在梁下时, 应采用直立型喷头 吊顶下布置的喷头, 应采用下垂型喷头或吊顶型喷头 顶板为水平面的轻危险级、 中危险级 I 级居室和办公室, 可采用边墙型喷头 自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头
蛋白泡沫液 氟蛋白泡沫液 水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液 抗溶性泡沫液
住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头 确需采用隐蔽式洒水喷头时,仅适用于中危险级和严重危险级场所。 顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用下垂型洒水喷头
泡沫喷头的安装要在系统试压、冲洗合格后进行 立管要垂直安装,炮口要朝向防护区,并且不能有影响泡沫喷射的障碍物 泡沫喷头的安装要牢固、规整,安装时不要拆卸或损坏其喷头上的附件 侧向安装的泡沫喷头要安装在被保护物的侧面并对准被保护物体
下垂型标准响应喷头 直立型标准响应喷头 下垂型快速响应喷头 干式下垂型标准响应喷头 直立型快速响应喷头
不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用下垂型洒水喷头 吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型或吊顶型洒水喷头 顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的酒水喷头或吊顶型洒水喷头 住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头
蛋白泡沫液 氟蛋白泡沫液 水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液 抗溶性泡沫液
不作吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头 自动喷水—泡沫联用系统应采用洒水喷头
标准响应洒水喷头无须色标 快速响应洒水喷头红色 非仓库型特殊应用喷头白色 快速响应洒水喷头无须色标
某办公室采用湿式系统,无吊顶,配水支管布置在梁下,采用下垂型喷头 某仓库设置预作用系统,采用直立型喷头 某商场内,用于橱窗展示的非隔热型防火玻璃墙上方设有水幕系统的喷头,该喷头采用开式洒水喷头 某会议室采用湿式系统,有吊顶,在吊顶下布置的喷头采用的是直立型喷头 某五星级酒店采用湿式系统,其客房内采用边墙型喷头(客房的顶板为水平面)
水成膜泡沫液 氟蛋白泡沫液 普通蛋白泡沫液 成膜氟蛋白泡沫液
蛋白泡沫液 氟蛋白泡沫液 水成膜泡沫液 抗溶性泡沫液
水成膜泡沫液 成膜氟蛋白泡沫液 氟蛋白泡沫液 普通蛋白泡沫液
非水平顶板的办公室采用边墙型喷头 礼堂应采用快速响应喷头 某有吊顶的书库,采用隐蔽型喷头 东北地区某厂房,采用下垂型闭式喷头
直立型标准响应喷头 下垂型标准响应喷头 下垂型快速响应喷头 干式下垂型标准响应喷头 直立型快速响应喷头
蛋白泡沫液 氟蛋白泡沫液 水成膜泡沫液 空气泡沫液