某展厅高16m.长60m.宽38m。当其采用线型光柬感烟火灾探测器,且采用分层组网的 探测方式时,该展厅线型光束感烟火灾探测器的设置数量至少应为()组。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

点型感烟探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m  线型光束感烟火灾探测器的光束轴线距离顶棚的垂直距离为0.5m,距离地面16m  线型光纤感温火灾探测器宜设置在公路隧道和城市铁路隧道中  采用管路采样式吸气感烟火灾探测器的一个探测单元的采样孔总数为120个  当吊顶镂空面积与总面积的比例为20%时,探测器应设置在吊顶的下方  
建筑南侧设置高8m、长10m、宽4m的雨棚  靠建筑南侧外墙设置的楼梯间在首层直通室外  建筑南侧的消防车登高操作场地平面尺寸为60m×10m  建筑每层南北两侧各设有1个消防救援窗口  建筑南侧设置的消防车道宽度为5m  
红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m  缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过200m  空气管差温火灾探测器的探测区域长度应大于150m  红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜小于200m  
安装在宽度为2.5m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m  相邻两组线型红外光束感烟火灾探测器的光束轴线的水平距离为12m  部分点型探测器倾斜安装,安装倾斜角60°  安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为0.8m  
采样管应固定牢固  采样管(含支管)的长度和采样孔应符合产品说明书的要求  非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所  高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有2个采样孔低于16m  
最大防烟分区面积为2000m2  防烟分区内任一点至最近首然排烟窗之间的水平距高为30m  设置在防火墙两侧的自然排烟窗口之间最近边缘的水平距高为3m  防烟分区的长边长度最大为40m  
当吊顶镂空面积与总面积的比例为 35%时,感烟火灾探测器应设置在吊顶的下方  采用管路采样式吸气感烟火灾探测器时,一个探测单元的采样孔总数为 120 个  点型感烟探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离为 1m  线型光束感烟火灾探测器的光束轴线距离顶棚的垂直距离为0.5m,距离地面 16m  线型光纤感温火灾探测器宜设置在公路隧道和城市地铁隧道中  
走道设置的感烟火灾探测器距离端墙0.4m  中庭部位设置的线型光束感烟火灾探测器,距地高度 20m  镂空面积与总面积的比例为 10% 时的格栅吊顶场所,在吊顶上方设置了感烟火灾探测器,  营业厅设置的点型感烟火灾探测器距离空调送风口的距离为 1m  
A1型点型感温火灾探测器  点型感烟火灾探测器  点型火焰探测器  吸气式感烟火灾探测器  
探测器应设置在建筑顶部  探测器宜采用分层组网的探测方式  建筑高度不超过16m时,宜在6m-7m增设一层探测器  建筑高度超过16m但不超过26m时,宜在6m-7m和11m-12m处各增设一层探测器  