你可能感兴趣的试题
非水溶性液体火灾可以采用液上喷射蛋白泡沫液扑救 非水溶性液体火灾可以采用液下喷射蛋白泡沫液扑救 非水溶性液体火灾可以采用液上喷射氟蛋白泡沫液扑救 非水溶性液体火灾可以采用液下喷射成膜氟蛋白泡沫液扑救
蛋白泡沫液 氟蛋白泡沫液 水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液 抗溶性泡沫液
当选用水成膜泡沫液时,泡沫液的抗烧水平不应低于C级 应选用3%型氟蛋白或水成膜泡沫液 当采用非吸气型喷射装置时,应选用6%型水成膜泡沫 临近生态保护红线时,应选用不含强酸强碱盐的3%型氟蛋白泡沫液
非水溶性液体固定顶储罐 围堰内的甲、乙、丙类液体流淌火灾 室外甲、乙、丙类液体流淌火灾 各类非水溶性甲、乙、丙类液体储罐 飞机库
水成膜泡沫液 3%型水成膜泡沫液 氟蛋白泡沫液 3%型氟蛋白泡沫液
非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐选用液下喷射系统 水溶性甲、乙、丙类液体选用液上喷射系统 外浮顶和内浮顶储罐选用液下喷射系统 高度6m的固定顶储罐选用泡沫枪作为主要灭火设施
对于水溶性甲、乙、丙类液体火灾,必须采用液上喷射泡沫方式,且必须选用抗溶性泡沫液 对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,当采用固定顶储罐时,可以采用液上喷射泡沫方式,也可以采用液下喷射泡沫方式 对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,采用液上喷射泡沫方式时,可以选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液 对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,采用液下喷射泡沫方式时,必须选用氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液 内浮顶储罐和外浮顶储罐不应选用液下喷射泡沫方式
液上喷射泡沫灭火系统 液下喷射泡沫灭火系统 半液上喷射泡沫灭火系统 半液下喷射泡沫灭火系统
液上喷射泡沫灭火系统 液下喷射泡沫灭火系统 半液上喷射泡沫灭火系统 半液下喷射泡沫灭火系统
蛋白泡沫液 氟蛋白泡沫液 水成膜泡沫液 成膜氟蛋白泡沫液 抗溶性泡沫液
蛋白泡沫液 氟蛋白泡沫液 水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液 抗溶性泡沫液
非水溶性甲类液体储罐,当采用液上喷射系统时,可选用蛋白泡沫液 非水溶性丙类液体储罐,当采用液下喷射系统时,可选用氟蛋白泡沫液 用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的,必须选用抗溶泡沫液 用于油罐的中倍数泡沫灭火剂应采用专用6%型氟蛋白泡沫液
当采用液上喷射系统时,应选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液; 当采用液下喷射系统时,应选用氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液; 用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的,必须选用抗溶泡沫液; 用于油罐的中倍数泡沫灭火剂应采用专用6%型氟蛋白泡沫液;
蛋白泡沫液 氟蛋白泡沫液 水成膜泡沫液 抗溶性泡沫液
液上喷射泡沫灭火系统 液下喷射泡沫灭火系统 泡沫喷淋灭火系统 固定泡沫炮灭火系统
液上喷射系统 液下喷射系统 半液下喷射系统 泡沫炮系统
对于水溶性甲、乙、丙类液体火灾,必须采用液上喷射泡沫方式,且必须选用抗溶性泡沫液 对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,当采用固定顶储罐时,可以采用液上喷射泡沬方式,也可以采用液下或半液下喷射泡沫方式 对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,采用液上喷射泡沫方式时,可以选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沬液 内浮顶储罐和外浮顶储罐不应选用液下喷射泡沫方式
水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液 蛋白泡沫液 氟蛋白泡沫液 抗溶性泡沫液
蛋白 水成膜 氟蛋白 成膜氟蛋白 抗溶水成膜泡沫液
非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐 外浮顶储罐 内浮顶储罐 水溶性甲、乙、丙类液体储罐