你可能感兴趣的试题
当采用一种绝热制品,保温层厚度大于等于80mm时,应分两层或多层逐层施工 硬质绝热制品用作保温层时,拼缝宽度应小于等于2mm 水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道上部垂直中心线45°范围内(下部) 绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜大于等于100mm
硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保冷时不应大于2mm 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于2mm 硬质或半硬质绝热管壳应用金属丝或难腐织带捆扎,其间距为300~350mm 当绝热层的厚度大于200mm时,应分层铺设,层间应压缝 松散或软质绝热材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀
地面辐射热供暖系统包含绝热层、隔离层、供暖做法、填充层等 绝热层的材料不应采用抹灰保温砂浆 整体面层应在填充层上铺设 整体面层不应采用水泥混凝土或水泥砂浆
当采用一种绝热制品,保温层厚度大于等于80mm时,应分两层或多层逐层施工。 硬质绝热制品用做保温层时,拼缝宽度应小于等于2mm 水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道上部垂直中心线45° 绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度应大于等于100mm
可以不铺设 应满铺、铺稳 应满铺、铺稳,离开墙面不超过120~150mm 应满铺、铺稳,离开墙面200~300mm处可以不设任何防护
铺设塑料防水板时,宜由拱顶向两侧展铺。 两幅塑料防水板的搭接宽度不应小于200mm。 搭接缝应为热熔双焊缝,每条焊缝的有效宽度不应小于20mm。 环向铺设时,应先拱后墙,下部防水板应压住上部防水板。 塑料防水板铺设时宜设置分区预埋注浆系统。
低温热水地板辐射采暖系统分水器前应设阀门及过滤器,集水器后应设阀门;集水器、分水器上应设放气阀;系统配件应采用耐腐蚀材料 低温热水地板辐射采暖绝热层铺设在土壤上时,绝热层下部应做防潮层 在潮湿房间(如卫生间、厨房等)敷设地板辐射采暖系统时,加热管覆盖层上应做防潮层 地板辐射采暖加热管内的材质和壁厚的选择,应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间以及系统的运行水温、工作压力等条件确定
铺设塑料防水板前应先铺缓冲层,缓冲层应用暗钉圈固定在基面上,缓冲层搭接宽度不应小于50mm,铺设塑料防水板时,应边铺边用压焊机将塑料防水板与暗钉圈焊接 两幅塑料防水板的搭接宽度不应小于100mm,下部塑料防水板应压住上部塑料防水板。接缝焊接时,塑料防水板的搭接层数不得超过4层 塑料防水板的搭接缝应采用单焊缝,每条焊缝的有效宽度不应小于10mm 塑料防水板铺设时宜设置分区预埋注浆系统 分段设置塑料防水板防水层时,两端应采取封闭措施
用固定卡子将加热管直接固定在敷有复合面层的绝热板上 用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上 卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上 直接放在绝热层上
小于10mm 小于20mm 大于10mm 大于20mm
温热水地板辐射采暖绝热层敷设在土壤上时,绝热层下应做防潮层;在潮湿房间(女卫生间、厨房等)敷设地板辐射采暖系统时,加热管覆盖层上应做防水层 低温热水地板辐射采暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于50mm 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层应设伸缩缝,加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不小于80mm的柔性套管
低温热水地板辐射采暖绝热层敷设在土壤上时,绝热层下应做防潮层;在潮湿房间(如卫生间、厨房等)敷设地板辐射采暖系统时,加热管覆盖层上应做防水层 低温热水地板辐射采暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于50mm 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层应设伸缩缝,加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不小于80mm的柔性套管
塑料板的缓冲衬垫应用暗钉圈固定在基层上,塑料板边铺边将其与暗钉圈焊接牢固 两幅塑料板的搭接宽度应为100mm,下部塑料板应压住上部塑料板 搭接缝宜采用双条焊缝焊接 单条焊缝的有效焊接宽度不应小于10mm 复合式衬砌的塑料板铺设与内衬混凝土的施工距离不应小于10m