当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于洁净厂房内照明设施设置的说法中,错误的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

有爆炸危险的甲、乙类生产部位,布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近  有爆炸危险的设备无须避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置  办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内  在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施  
某煤粉厂房,将可开启型照明灯嵌在墙内,向厂房内照射的一面设置1层高强度玻璃  某服装厂房的照明灯具和动力合用同一电源,各自分别设置分支回路  某金属容器内的行灯电压为24V  某办公场所的照明灯和插座设置在同一分支回路上  
技术竖井井壁应为不燃烧体,其耐火极限不应低于1.00h  井壁上检查门的耐火极限不应低于0.60h  竖井内在间隔_层楼板处,应采用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作水平防火分隔  在一个防火分区内的综合性厂房,洁净生产区与一般生产区域之间应设置不燃烧体隔断措施,隔墙的耐火极限不应低于2-00h  
洁净室的顶棚应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料  洁净室的壁板及夹芯材料应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料  顶棚和壁板的耐火极限不应低于0.50h  疏散走道顶棚的耐火极限不应低于1.00h  
在城市道路上,通常设置连续照明  在高速公路上,于互通式立交桥处.收费站附近和个别路段,采用局部照明  在照明设计中,除应达到要求的照度外,还应具有良好的照明质量  照明设计的基本要求之一是车行道的亮度尽量高  
洁净厂房中易燃、易爆气体、液体的贮存和使用场所及人口室或分配室应设可燃气体探测器  有毒气体、液体的贮存和使用场所应设气体检测器,报警信号应联动启动或手动启动相应的事故排风机,并应将报警信号送至消防控制室  洁净厂房的生产层、技术夹层、机房、站房等均应设置火灾报警探测器  洁净厂房应设置消防值班室或控制室,并应设在洁净区内,消防值班室应设置消防专用电话总机  
净厂房应设置消防给水设施  洁净厂房内各场所应配置灭火器  洁净厂房内设有贵重设备的房间当采用自动喷水灭火系统时,宜采用干式自动喷水灭火系统  洁净室的生产层及可通行的上、下技术夹层应设置室内消火栓,水枪充实水柱长度不应小于10m  
该厂房可不设置消防给水设备  该厂房成产层,机房,站房均应设置火灾报警探测器  该厂房洁净区疏散走道自然排烟设施的有效排烟面积,不应小于走道建筑面积的20%  该厂房柱,粱的耐火极限可分别为2.00h,1.50h  
通风设施设置导除静电的接地装置  排风系统采用防爆型通风设备  厂房内的空气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%  厂房内选用不发生火花的除尘器  
甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施  防爆房间尽量靠外墙布置  生产、使用或储存相同爆炸物品的房间应尽量集中在一个区域  厂房内应设置地沟,且盖板留有缝隙  
严禁厂房内用于有爆炸危险场所的排风管道穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙  甲、乙、丙类厂房内的送、排风管道宜分层设置  检查其是否采用金属管道直接通向室外安全地点  对排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸汽和粉尘的排风系统以及燃油或燃气锅炉房的机械通风设施,检查其是否设置导除静电的接地装置  
厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密  使用和生产甲、乙、丙类液体厂房的管、沟,当满足一定设备条件时可以与相邻厂房的管、沟相通  地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施  甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施  使用和生产甲、乙、丙类液体厂房的下水道应设置除尘设施  
作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/㎡  有爆炸危险的单层甲、乙类生产部位,宜在厂房靠外墙布置泄压设施  有爆炸危险的多层甲、乙类生产部位,宜在厂房首层靠外墙布置泄压设施  泄压设施宜布置在靠近有爆炸危险的部位  
洁净厂房内应少设隔间  洁净厂房内不同生产火灾危险性区域应采取分隔措施  甲、乙类与非甲、乙类相邻的生产区段之间应采取分隔措施  空气洁净度等级相同的工序和工作室宜分散布置  
该厂房可不设置消防给水设施  该厂房生产层、机房、站房均应设置火灾报警探测器  该厂房洁净区疏散走道自然排烟设施的有效排烟面积,不应小于走道建筑面积的2%  该厂房柱、梁的耐火极限可分别为2.00h,1.50h  
潮湿的厂房内可采用有防水灯座的开启型灯具  柴油发电机房的储油间可采用密闭型灯具  行灯的供电电压不应超过12V  明装吸顶灯具可采用木制底台,在灯具与底台中间铺垫石棉布  
洁净厂房室内消火栓的用水量不应小于15L/s  当设置自动喷水灭火系统时,宜采用闭式自动喷水灭火系统  洁净厂房的生产层、技术夹层、机房、站房等均应设置火灾报警探测器。洁净厂房生产区及走廊应设置手动火灾报警按钮  洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施  洁净厂房内应设置供人员疏散用的应急照明  
通风设施设置导除静电的接地装置  排风系统采用防爆型通风设备  厂房内的空气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%  厂房内选用不发生火花的除尘器  
洁净厂房中的疏散走廊应设置机械排烟设施  事故排风系统应设自动和手动控制开关,手动控制开关应设在洁净室内便于操作处  排烟系统的风管应采用不燃材料,其耐火极限应大于0.5h  正压洁净室联锁程序应先启动送风机,再启动回风机和排风机  

热门试题

更多