你可能感兴趣的试题
火灾报警控制器 独立的消防应急电源 总线控制盘 联动器 多线控制盘
直接用控制线 总线制控制盘 总线制控制模块 控制电缆连接 输入输出模块
消防控制室图形显示装置 集中火灾报警控制器 多线控制盘 消防联动控制器
多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘 消防系统除采用联动控制方式外,还应采用多线控制盘控制方式,实现直接手动控制 防烟和排烟风机除用联动控制方式外,还应用多线控制盘控制方式,实现直接手动控制 多线控制盘与火灾报警控制器连接,一台火灾报警控制器(联动型)只能设置1个多线控制盘
总线制控制盘及接口 多线制控制盘及接口 四线制控制盘及接口 智能电源盘及接口
喷淋泵组 消火栓泵组 防烟风机 排烟风机 消防广播
控制器主机 总线制手动消防启动盘 多线制控制盘盘 电源
专用线路开路或断路 多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘线路松动、多线控制盘损坏 多线控制盘处于手动禁止状态 消防泵组电气控制柜处于手动状态 消防泵组电气控制柜处于自动状态
对线路进行检查维修 对多线控制盘进行检查维修 对损坏模块进行更换 将多线控制盘解锁为“手动允许” 将消防总线联动控制设置成“自动”状态,核定问题模块,并予以更换
火灾报警控制器 总线制控制盘 消防联动控制器 多线制控制盘
控制器主机 总线控制手动消防启动盘 多线制控制盘 电源
多线制手动控制盘 多线制自动控制盘 直接手动控制盘 直线手动控制盘 直接自动控制盘
总线制控制盘及接口 多线制控制盘及接口 四线制控制盘及接口 智能电源盘及接口
控制线 总线制控制盘 总线制控制模块 控制电缆 输入输出模块