你可能感兴趣的试题
初值差≤5% 初值差≤10% 初值差≤15% 初值差≤20%
最大短路电流周期分量峰值 最大短路电流周期分量有效值 最大短路电流非周期分量峰值
全短路电流 最大值 非周期分量 起始短路电流周期分量有效值
全短路电流 最大值 非周期分量 起始短路电流周期分量有效值
最大短路电流值 最小短路电流值 短路电流有效值 短路电流非周期分量有效值
电网最大短路冲击电流 实际断开瞬间的短路电流非周期分量 电网最大短路电流 实际断开瞬间的短路电流周期分量
短路电流周期分量引起的热效应 短路电流非周期分量引起的热效应 短路冲击电流引起的热效应 短路全电流最大有效值引起的热效应
非周期分量电流 周期分量电流 短路冲击电流 最大负荷电流
全短路电流 最大值 非周期分量 起始短路电流周期分量有效值
计算220/380V网络三相短路电流时,计算电压CUn取电压系数C为1.05,计算单相接地故障电流时,C取1.0,Un为系统标称电压(线电压)380V 一般用电单位的电源来自地区大中型电力系统,配电用的电力变压器的容量远小于系统的容量,因此短路电流可按远离发电机端,即无限大电源容量的网络短路进行计算,短路电流周期分量不衰减 单位线路长度有效电阻的计算温度不同,在计算三相最大短路电流时,导体计算湿度取为20℃;在计算单相短路(包括单相接地故障)电流时,假设的计算温度升高,电阻值增大,其值一般取20℃时电阻的1.5倍 当电路电阻较大,短路电流非周期分量衰减较快,一般可以不考虑非周期分量。只有在离配电变压器低压侧很近处,例如低压侧20m以内大截面线路上或低压配电屏内部发生短路时,才需要计算非周期分量
最大负荷电流 三相短路最大瞬时电流值 三相短路电流最大有效值 三相短路非周期分量
电网最大短路冲击电流 实际断开瞬间的短路电流非周期分量 C电网最大短路电流 实际断开瞬间的短路电流周期分量