你可能感兴趣的试题
电压互感器的一、二次接线应保证极性正确 电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器〔保护专用电压互感器二次侧除外〕以防止发生短路故障 电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地 电压互感器二次回路只允许有一个接地点
V-V接线的电压互感器宜采用B相一点接地 开口三角绕组可以不接地 同一变电所所有电压互感器的中性点均应在配电装置内一点接地 同一变电所几组电压互感器二次绕组之间有电路联系的,或者接地电流会产生零序电压使得保护误动时,接地点应集中在控制室或继电器内一点接地
按要求的相序接线; 三相电压互感器采取星形连接; 二次绕组不允许短路; 二次侧应有一点可靠接地。
电压互感器二次只能有一个接地点,接地点位置在电压互感器安装处 主设备差动保护各侧电流互感器二次只能有一个公共接地点,接地点在电流互感器端子箱 发电机中性点电压互感器二次只能有一个接地点,接地点应在保护盘上
公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内有一点接地 线路 TV、 电容器放电 TV 等不需要切换的二次电压回路应在开关场一点接地 来自电压互感器二次的四根开关场引入线和互感器三次(3U0) 的两根开关场引入线必须分开, 不得公用 为防止短路, 应在电压互感器二次输出线包括 N 线都需装设空开或熔断器
电流互感器和电压互感器的二次侧回路必须接地; 电流互感器二次侧回路不能开路,电压互感器的二次侧回路不能短路; 安装接线电流互感器和电压互感器时极性和相序必须正确; 电流互感器和电压互感器二次侧回路必须安装熔断器。
电压互感器的一、 二次接线应保证极性正确 电压互感器的一、 二次绕组都应装设熔断器(保护专用电压互感器二次侧除外) 以防止发生短路故障 电压互感器二次绕组、 铁芯和外壳都必须可靠接地 电压互感器二次回路只允许有一个接地点
电流互感器及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地 由几组电流互感器二次组合的电流回路, 其接地点宜选在控制室 独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流互感器或电压互感器二次回路, 可以在控制室也可以在开关场实现一点接地 、来自电压互感器二次的四根开关场引入线和互感器三次的两(三) 根开关场引入线必须分开, 不得公用
二次绕组不允许短路 按要求的相序接线 电压互感器极性要连接正确 二次侧应有一点可靠接地
110kV电压互感器二次绕组中性点一点接地 10kV电压互感器二次绕组中性点一点接地 110kV电压互感器二次绕组B相一点接地 10kV电压互感器二次绕组B相接地
电压互感器二次只能有一个接地点,接地点位置在电压互感器安装处 主设备差动保护各侧电流互感器二次只能有一个公共接地点,接地点在电流互感器端子箱 发电机中性点电压互感器二次只能有一个接地点,接地点应在保护盘上