你可能感兴趣的试题
低瓦斯隧道不应大于220V,高瓦斯隧道和瓦斯突出隧道不应大于110V;输电线路不得使用裸线和绝缘不良的导线; 高瓦斯隧道和煤与瓦斯突出隧道,照明电器应使用防爆型,开关应设在进风道或洞口 矿灯充电房应离洞口50m以外;瓦斯隧道内的电气信号,除信号集中闭塞外,应能同时发声和发光; 竖井、斜井主要井口绞车的信号装置应直接接在供电线路上,不应分接其他负荷; 隧道内的电话线路严禁利用大地作回路
主要通风机 提升人员的主井绞车 机修厂 瓦斯抽放泵 中央水泵房
主要通风机 提升人员的主井绞车 机修厂 抽放瓦斯泵 木材厂
主要通风机 提升人员的主井绞车 机修厂 抽放瓦斯泵 木材厂
同杆架设或交叉跨越时, 供电企业的高电压线路导线掉落到 220/380 伏线路上或供电企业高电压线路对 220/380 伏线路放电 220/380 伏供电线路上, 发生零线断线 220/380 伏供电线路上, 发生相线与零线互碰 在 220/380 伏供电线路上, 发生相线与零线接错或三相相序接反
主要通风机 提升人员的主井绞车 机修厂 抽放瓦斯泵 木材厂
矿井未形成取自不同母线段的两回路供电线路的。 矿井电源线路上分接其它负荷或装设负荷定量器的。 井下各水平中央变(配)电所、采区变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房单回路供电的。 主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房、向突出矿井自救系统供风的压风机、井下移动瓦斯抽放泵的两回路供电线路不是直接由变(配)电所馈出的。 井下局部通风机供电未采用“双风机双电源”和“三专两闭锁”的。
井下各水平的总信号工收齐该水平各层信号工的信号后,方可向井口总信号工发出信号。 井口总信号工收齐井口各层信号工信号并接到井下总信号工信号后,才可向绞车司机发出信号。 井底车场的信号工可以直接向绞车司机发信号。
在220/380V供电线路上,发生相线与零线接错或三相相序接反 在220/380V供电线路上,遭雷击造成零线断线 在220/380V供电线路上,发生相线与零线互碰 以上均是
主要通风机 提升人员的主井绞车 机修厂 抽放瓦斯泵 木材厂
经由地面架空线路引入井下的供电线路(包括电机车架线),必须在入井处装设避雷装置。装设的避雷器其接地电阻不得大于5Ω, 由地面直接人井的轨道、管路、铠装电缆的金属外皮,都必须在井口附近将金属体进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阻不得大于5Ω,两接地极的距离应大于20m 通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。避雷器的接地极电阻不得大于1Ω 提升用的钢丝绳提升机、罐笼用的钢丝绳罐道,都必须在井口附近将绞车提升机和钢绳进行可靠接地,其接地电阻不得大于4Ω 为防止避雷针(线)起接收雷电天线的作用,井口不应设针式避雷器,最好采用阀形避雷器或其他方式的避雷措施
主要通风机 提升人员的主井绞车 机修厂 抽放瓦斯泵