你可能感兴趣的试题
测量避雷器的工频放电电压 检查放电计数器动作情况及避雷器基座绝缘 测量磁吹避雷器的直流电导电流 测量金属氧化物避雷器的持续电流和工频参考电压
避雷器应拆开检查 避雷器额定电压与线路电压相等 避雷器防爆片的上下盖不能取下 避雷器裂纹应小于1m
避雷器在通常电压下是导体,在遇到雷击的电压时是绝缘体 在任何电压下避雷器都是导体 在任何电压下避雷器都是绝缘体 避雷器在遇到雷击的电压时是导体,在通常电压下是绝缘体
避雷器额定电压≥线路电压 避雷器内部有轻轻的响声 避雷器可以有细小的裂纹 避雷器的防爆片应无损
阀型避雷器应水平安装 阀型避雷器应垂直安装 磁吹阀型避雷器组装时,其上下节位置应符合产品出厂的编号,不可互换 磁吹阀型避雷器组装时,对上下节位置要求不是很严格,根据需要可互换
每组 500kV 母线配置三台避雷器 每回 500kV 线路配置三台避雷器 每组 500kV 母线配置一台避雷器 每回 500kV 线路配置一台避雷器
全电流主要反映避雷器阀片的受潮状况 阻性电流主要反映避雷器的阀片老化情况 全电流主要反映避雷器阀片的老化状况 阻性电流主要反映避雷器的阀片受潮情况
铭牌与额定电压等级是否与设计要求一致 对于高电压等级的避雷器(座式)不用技术员到现场考察 配电柜内的__避雷器应保证安装牢固、接地可靠 避雷器安装前应检查避雷器有无在运输中造成瓷套破损 瓷套与法兰连接处是否紧密、牢固
阀型避雷器应垂直安装 管型避雷器在多污秽地区倾斜安装时,应增大倾斜角度 磁吹阀型避雷器组装时,其上下节位置应符合产品出厂的编号 阀型避雷器不可以在混凝土基础上安装
避雷器不得任意拆开,避雷器应垂直交放保管 避雷器不得任意拆开,避雷器应水平摆放保管 安装垂直,元件中心线与避雷器安装中心线垂直偏差不应大于元件高度5% 安装垂直,元件中心线与避雷器安装中心线垂直偏差不应大于元件高度1.5A
避雷器在运输存放过程中应平放,不得碰撞。 带串、并联电阻的阀式避雷器安装时,同相组合单元间的非线性系数差值应符合现行国家标准的规定,一般不应大于0.04。 避雷器安装位置应远离被保护设备,带电部分距地面如低于3m,应设遮栏。 避雷器应垂直安装,倾斜不得大于15°,若有歪斜,不可在法兰间加金属片校正。 并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上,铭牌应位于易于观察的同一侧。
阀式避雷器并列安装的避雷器三相中心应在同一直线上 阀式避雷器安装的均压环安装要水平 排气式避雷器应该管体的闭口端固定,开口端指向上方 避雷器安装方位,避免其排出的气体引起相间或对地闪络或喷及其他电气设备 排气式避雷器动作指示盖应向上打开
阀型避雷器应垂直安装 磁吹阀型避雷可倾斜安装 墙上安装 电杆横担上安装
避雷器应拆开检查 避雷器的电压与线路电压相等 避雷器防爆片的上下盖不能取下 避雷器的间隙应小于1mm
避雷器在通常电压下是导体,在遇到雷击的电压时是绝缘体 在任何电压下避雷器都是导体 在任何电压下避雷器都是绝缘体 避甫器在遇到雷击的电压叫是导体,在通常电压下是绝缘体
控制线不必安装避雷器,每个避雷器不必单独接地。 控制线不必安装避雷器,每个避雷器必须单独接地。 控制线必须安装避雷器,每个避雷器必须单独接地。 控制线必须安装避雷器,每个避雷器不必单独接地。
设备侧GPS避雷器的“PROTECTED”端应朝向基站的方向,此时需使用双工转接头,将设备侧避雷器直接连接到机顶的GPS口,设备侧避雷器不需要连接 防雷接地线; 无论楼面还是塔上安装,天线侧避雷器都不需要接地,但需使馈线接地夹尽 量靠近天线侧避雷器; 天线侧避雷器安装在天线架的避雷器盒内,其接头需先后用半导电自粘胶带、 防水胶带、电气绝缘胶带密封,以防湿气侵入; 设备侧GPS避雷器直接连接到机顶的GPS口即可完成安装,设备侧避雷器不需要连接防雷接地线。
避雷器在通常电压下是导体,在遇到雷击的电压时是绝缘体 在任何电压下避雷器都是导体 在任何电压下避雷器都是绝缘体 避雷器在遇到雷击的电压都是导体,在通常电压下是绝缘体
需同时安装GPS室外避雷器、GPS室内避雷器; 只安装GPS室外避雷器、不安装GPS室内避雷器; 只安装GPS室内避雷器,不安装GPS室外避雷器; 同时取消GPS室内避雷器和室外避雷器;
避雷器的系统标称电压即为避雷器的额定电压 避雷器的持续运行电压是允许持久的施加在避雷器端子间的工频电压有效值 避雷器的额定电压即为允许持久的施加在避雷器端子间的工频电压有效值 避雷器的额定电压即为避雷器的暂时过电压下正确工作的电压有效值