对于跨度不小于8m的现浇钢筋混凝土梁,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000 跨度不大于8m的拱壳底模及支架拆除时,其混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%以上 不承重的梁、柱、墙侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损,即可拆除 一般墙体大模板在常温条件下混凝土强度达到1N/mm2即可拆除 模板拆除时,一般按后支先拆、先支后拆,先拆承重部分,再拆非承重部分
柱混凝土拆模强度不得低于1.5MPa 梁、板底模的拆模强度,跨度不大于8m时应为设计强度的75%,跨度大于8m时为设计强度的100% 悬挑构件拆模时,混凝土强度应达到设计强度的100% 后浇带拆模时,混凝土强度应达到设计强度的100%
对于跨度不小于8m的现浇钢筋混凝土梁,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000 跨度不大于8m的拱壳底模及支架拆除时,其混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%以上 不承重的梁、柱、墙侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损,即可拆除 一般墙体大模板在常温条件下混凝土强度达到1N/mm2即可拆除 模板拆除时,一般按后支先拆、先支后拆,先拆承重部分,再拆非承重部分
对于跨度小于等于2 m的板模,当混凝土强度达到设计强度的50%即可拆除 对于跨度小于等于8 m的梁模,当混凝土强度达到设计强度的70%即可拆除 对于跨度大于2 m的悬臂构件,当混凝土强度达到设计强度的70%才可拆除 对于不承重的侧模,只要混凝土强度能保证结构表面及棱角不因拆除模板而损伤,即可拆模
当板的跨度不大于2m,且混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标值的50%时,即可拆模 梁的跨度大于8m时,混凝土的强度不小于100%的混凝土立方体抗压强度标准值时才能拆模 板的跨度大于8m时,混凝土的强度等级至少到达到混凝土立方体抗压强度标准值的75% 悬臂构件无论跨度多大,均需达到立方体抗压强度标准值的75%时,才能拆模 梁的跨度小于等于8m且混凝土达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的 75%时,可以拆模
对于跨度不小于8m的现浇钢筋混凝土梁,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1ooo 跨度不大于8m的拱壳底模及支架拆除时,其混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%以上 不承重的粱、柱、墙侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损,即可拆除 一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1N/IT1rr12,即可拆除 模板拆除时,一般按后支先拆、先支后拆,先拆承重部分,再拆非承重部分
对于悬臂构件,混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的80%,即可拆除底模 对于跨度小于2 m的板,混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的 50%,即可拆除底模 对于跨度大于8 m的板,混凝土强度达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的 100%,即可拆除底模 不承重的侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角不因拆模而受损坏,即可拆除 模板拆除的顺序,一般按后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分
混凝土强度达到设计强度标准值75%以后方可拆模。 一般是先支的先拆,后支的后拆。 先拆非承重部分,后拆承重部分。 重大复杂的模板拆除,应按专门的制定的拆模方案进行。
对于跨度不小于8m的现浇钢筋混凝土梁,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000 跨度不大于8m的拱壳底模及支架拆除时,其混凝土强度应达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%以上 不承重的梁,柱,墙侧模板,只要混凝土强度保证其表面,棱角不因拆模而受损,即可拆除 一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1N/mm,即可拆除 模板拆除时,一般按后支先拆,先支后拆,先拆承重部分,再拆非承重部分
设计强度的100% 20MPa 15MPa 8.0MPa
对于跨度不小于8m的现浇钢筋混凝土梁,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000--3/1000 跨度不大于8m的拱壳底模及支架拆除时,其混凝土强度应达到设汁的混凝土立方体抗压强度标准值的75%以上 不承重的梁,柱,墙侧模板,只要混凝土强度保证其表面,棱角不因拆模而受损,即可拆除 一般墙体大模板在常温条件下,混凝土强度达到1N/mm,即可拆除 模板拆除时,一般按后支先拆,先支后拆,先拆承重部分,再拆非承重部分