你可能感兴趣的试题
预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 管网灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,应有不大于30s的可控延迟喷射,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。 自动控制装置应在接到两种独立的火灾信号后才能启动 手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m
管网灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统设自动控制和手动控制两种启动方式 灭火设计浓度或实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区,未设手动与自动控制的转换装置 机械应急操作装置应设在消防控制室或值班室内
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
应设有自动控制、 手动控制和机械应急操作三种启动方式,当局部应用灭火系统用于经常有人的保护场所时可不设自动控制 系统应由消防联动控制器直接控制 对于采用全淹没灭火系统保护的防护区,应在其出入口处设置手动、自动转换控制装置;有人工作时,应置于手动控制状态。 采用自动控制启动方式时,根据人员疏散要求,宜延迟启动,但延迟时间不应大于 30s。
在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL 浓度)的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式 同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于 2s 防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动 防护区最低环境温度不应低于-15℃
预制灭火系统应自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动 手动控制装置安装高度为中心点距地面1.5m
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开 采用气体灭火系统防护区,应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动 预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地 面 1.2m 处 组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射
至少设置 2 套组合分配灭火系统,每个组合分配系统最多保护 5 个防护区 应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 对于平时有人工作的防护区,采用自动控制启动方式时,应有不少于 30s 的可控延迟喷射 对于平时有人工作的防护区,气体灭火控制器在接收到首次报警信号后,应启动设置在该防护区内 的火灾声光警报器、关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门 应由专用的气体灭火控制器控制,气体灭火控制器可直接连接火灾探测器
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 组合分配系统启动时,选择阀在容器阀开启前或同时打开 采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于控制的地方,安装高度为中心线距地面1.2m处
预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急三种启动方式 防护区内设置12台预制灭火装置 实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为2.2MPa
系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式 防护区内设置10台预制灭火装置 防护区门口未设手动与自动控制的转换装置 储存容器的充装压力为4.2MPa 气体灭火系统采用自动控制方式
图书馆书库防护区设置的七氟丙烷灭火系统,灭火设计浓度应采用8% 灭火剂喷放指示灯信号应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除 灭火设计浓度为40%的IG541混合气体灭火系统的防护区,可不设手动与自动控制的转换装置 组合分配系统启动时,选择阀应在容器开启前打开或与容器阀同时打开 灭火设计浓度为9.5%的七氟丙烷灭火系统的防护区,可不设手动与自动控制的转换装置
采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室
系统仅设置自动控制和手动控制两种启动方式 防护区门口未设手动与自动控制的转换装置 防护区内设置10台预制灭火装置 气体灭火系统采用自动控制方式 储存容器的充装压力为4.2MPa
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前打开 采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动关闭通风空调防火阀等 预制灭火系统应仅设置自动控制和手动控制两种启动方式 平时有人工作的防护区可以延迟20s喷射
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心线距地面 1.2m处 组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开