你可能感兴趣的试题
吹扫应在水压强度试验合格后,气密性试验前进行 水压强度试验为1.5倍系统最大工作压力 水压强度试验条件不具备时可采用气压强度试验代替,气压强度试验压力为1.2倍系统最大工作压力 气体输送管道气密性试验压力为气体最高工作储存压力 气密性试验压力达到试验压力后关闭气源, 5min内压力降不超过试验压力的10%为合格
水压强度试验压力取15.0MPa 当水压强度试验条件不具备,采用气压强度试验代替 气压强度试验压力取1.15倍水压强度试验压力 经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道未进行气密性试验
吹扫应在水压强度试验合格后,气密性试验前进行 水压强度试验为1.5倍系统最大工作压力 水压强度试验条件不具备时可采用气压强度试验代替,气压强度试验压力为1.2倍系
统最大工作压力 气体输送管道气密性试验压力为气体最高工作储存压力 气密性试验压力达到试验压力后关闭气源, 5min内压力降不超过试验压力的10%为合格
水压强度试验和冲洗 水压强度试验、冲洗、水压严密性试验 水压强度试验、冲洗、气压严密性试验 水压强度试验、冲洗、水压严密性试验、气压严密性试验
水压强度试验压力的1/3 水压强度试验压力的1/2 水压强度试验压力的2/3 水压强度试验压力的3/4
水压强度试验压力的1/3 水压强度试验压力的1/2 水压强度试验压力的2/3 水压强度试验压力的3/4
水压强度试验的测试点应设置在系统管网的最不利点 水压强度试验的过程:缓慢升压,达到试验压力后,稳压 30min,管网应无泄漏、无 变形,且压力降不应大于0.05MPa 水压强度试验的过程:缓慢升压,达到试验压力后,稳压 30min,管网应无泄漏、无 变形,且压力降不应大于0.01MPa 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压 力,稳压 24h,应无泄漏 水压试验时环境温度不宜低于 4℃。当低于 4℃时,水压试验应采取防冻措施
__二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取15.0MPa 低压二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取4.0MPa 同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可任选一方式进行试验 二氧化碳灭火系统气压强度试验压力取80%水压强度试验压力 气压强度试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气
水压强度试验,试验压力为15MPa,以0.5MPa/s的升压至试验压力,保压5min。无变形,无渗漏则合格。 无水压强度试验条件,采用气压强度试验代替试验压力为12MPa,先升压至6MPa,每升压试验压力的10%,保压3min。无变形,无渗漏则合格。 严密性试验应增压至10MPa,以0.5MPa/s的压力升压到试验压力,保压3min,压降不不大于试验压力的10%。无变形,无渗漏则合格。 经过气压强度试验后,未拆卸可不进行气密性试验。 在水压强度后气密性试验前应作吹扫试验,吹扫时末端的气体流速不应大于20m/s
水压强度试验时,其测试点选择在系统管网的最高点 水压强度试验条件不具备时,可采用气密性试验代替 系统水压强度试验和严密性试验采用清水作为介质 水压强度试验压力为1.5倍系统最大工作压力 气压试验可采用试压装置进行试验,目测观察管网外观和测压用压力表
气压强度试验和气密性试验的加压介质可采用空气或氮气 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还要进行气密性试验,但经气压强度试验合格 后可不进行气密性试验 灭火剂输送管道气密性试验的压力值应取水压强度试验压力值的 1/2 同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验