你可能感兴趣的试题
II母差动保护动作,丙、丁断路器跳闸,甲、乙线路因母差保护停信由对侧高频闭锁保护在对侧跳闸,切除故障,全站失压 II母差动保护动作,丙、丁断路器跳闸,失灵保护动作,跳甲、乙断路器,切除故障,全站失压 II母差动保护动作,丙、丁断路器跳闸,因母联断路器跳不开,导致I母差动保护动作,跳甲、乙两条线路,全站失压
宜无时限再次动作于本断路器跳闸; 对双母线(或分段单母线)接线,以较短时限动作于断开母联或分段断路器; 再经一时限动作于断开与拒动断路器连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器; 对线路断路器进行一次重合闸。
母线差动保护; 断路器失灵保护; 母线充电保护; 母联过流保护。
启动回路由保护动作出口接点和母联断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“或”回路所组成。 母线差动保护(1 母或 2 母) 出口继电器动作接点和母联断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“与”回路。 母线差动保护(1 母或 2 母) 出口继电器动作接点和断路器失灵判别元件(电流元件) 构成“或”回路所组成。
跳边断路器出口 跳中断路器出口 启动边断路器失灵出口 启动中断路器失灵出口 启动远方跳闸保护出口
断路器跳闸时间 断路器跳闸时间与保护装置动作时间之和 断路器跳闸时间与保护装置返回时间之和
GOOSE 点对点,GOOSE 网络 GOOSE 网络,GOOSE 网络 直接电缆,GOOSE 网络 SV 网络
断路器跳闸时间 断路器跳闸 时间与保护装置动作时间之和 断路器跳闸时间与保护装置返回时间之和
GOOSE网络,GOOSE网络 直接电缆,GOOSE网络 GOOSE点对点,GOOSE网络 直接电缆,GOOSE点对点,
失灵保护宜与母线保护共用出口。 断路器失灵保护应装设电压闭锁元件。 母差保护和独立于母线保护的充电过流保护应启动母联(分段)开关失灵保护。 为缩短失灵保护切除故障时间,失灵保护宜同时跳母联(分段)开关和相邻断路器。 变压器支路的断路器失灵保护动作后,装置应能输出独立的联跳该变压器各侧断路器的跳闸接点。
跳开母联断路器; 跳开Ⅰ段母线上全部断路器; 以较短时限跳开母联,再经一时限跳开Ⅰ段母线上全部断路器; 跳开母联断路器及Ⅱ段母线上全部断路器。
保护动作时间+断路器跳闸时间+△t 应大于保护返回时间+△t 断路器跳闸时间+保护返回时间+△t 断路器跳闸时间+△t
大于断路器正常跳闸时间和保护返回时间之和 大于断路器正常跳闸时间 等于断路器正常跳闸时间和保护返回时间之和 小于断路器正常跳闸时间和保护返回时间之和
跳开母联并跳开Ⅰ母上的全部断路器; 跳开Ⅰ母上的全部断路器; 跳开母联和专用旁路断路器; 跳开母联断路器。