当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

发-变组是单元接线方式,当发电机单独运行,应投入()保护。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

扩大单元接线;  发电机一三绕组变压器单元接线;  发电机一自耦变压器单元接线;  发电机一双绕组变压器单元接线。  
反应发电机在启停过程中发生定子接地故障;  发应在启停过程中发生定子相间短路故障;  反应发电机低速运行时的定子接地故障及相间故障;  发电机并网后该保护自动退出。  
利用断路器辅助接点、定子电流、低频低压判据来判断发电机是正常并网或误上电;  利用断路器辅助接点、定子电压、低频低压判据来判断发电机是正常并网或误上电;  发电机并网后该保护自动退出;  发电机解列后该保护自动投运运行。  
发电机电流速断;  发电机变压器组共用纵联差动保护;  发电机和变压器分别装设单独的纵联差动保护;  低电压闭锁过电流。  
发电机冷却系统不能正常投入运行。  发电机主保护能正常投入运行。  发电机及转子绝缘合格。  厂用工作电源和备用电源能正常工作。  
转子一点接地的注入式直流电源系装置自产;  发电机运行及不运行均可监视发电励磁回路的对地绝缘;  该保护动作灵敏,无死区;  双重化的转子一点接地保护装置只能投入一套。  
不接地;  经消弧线圈接地;  经高电阻接地;  经低电阻接地。  
发电机定子绕组得接线方式;  主变压器得连接组标号;  __厂用变压器得连接组标号;  发电机转子绕组得接线方式。  
过电流保护;  电流速断;  低电压保护;  低电压闭锁过电流保护。  
定子绕组为星形接线,每相有并联分支的发电机;  50MW及以上发电机定子绕组为星形接线,中性点只有三个引出端子的发电机;  定子绕组为星形接线,每相有并联分支且中性点有分支引出端子的发电机;  定子绕组为双星形接线的发电机。  
不设发电机电压母线,全部机组采用单元接线  设发电机电压母线,并采用单母线接线  不设发电机电压母线,而采用发电机—变压器扩大单元接线  设发电机电压母线,并采用单母线分段接线  
发电机变压器组主保护应具有发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护,不必按照双重化的原则配置;  发电机应配置过励磁保护,宜配置突然加电压保护和失步保护;  发电机变压器组主保护,宜配置发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护;  纵联差动保护,应装设电流回路断线监视装置。  
发电机定子接地保护,带时限动作于信号,也可动作于发电机减功率;  发电机定子绕组过负荷的反时限部分应动作于解列或程序跳闸;  发电机励磁回路一点接地、频率异常、励磁电流异常下降或消失等异常运行方式,保护动作于停机,宜采用程序跳闸方式;  发电机励磁绕组过负荷保护的反时限部分应动作于解列。  本工程发电机保护TA变比为15000/5A,5P20,发电机定子额定电流10190A,发电机次暂态电抗Xd"=16.01%,请根据上述已知条件回答下列有关定子绕组过负荷保护问题。  

热门试题

更多