你可能感兴趣的试题
(Id/Igdz,0.85,0.58) (Id/2Igdz ,1.15,1.732 ) (2Id/Igdz ,1.15,1.16 ) (Id/2Igdz ,1.15,1.16 )
变压器电流速断保护为1.5 发电机纵联差动保护为1.5 采用负序和零序增量元件的距离保护为2.0 采用跳闸元件的线路纵联差动保护为1.0
Id/Igdz,0.85,0.58 Id/2Igdz,1.15,1.732 2Id/Igdz,1.15,1.16 Id/2Igdz,1.15,1.16
低电压元件接相电压; 对汽轮发电机,动作电压为发电机额定电压的0.8倍; 灵敏系数按主变压器__侧母线二相金属性短路的条件效验; 灵敏系数应不小于1.2。
动作电流按发电机额定负荷下可靠返回的条件整定,可靠系数取1.3~1.5,返回系数取0.85~0.95; 动作电流按发电机额定负荷下可靠返回的条件整定,可靠系数取1.5~2.0,返回系数取0.7~0.8; 灵敏系数按主变压器__侧母线金属性两相短路时流过保护的最小短路电流效验,灵敏系数要求大于2.0; 灵敏系数按主变压器__侧母线金属性三相短路时流过保护的最小短路电流效验,灵敏系数要求大于2.0。
过电流保护宜用于降压变压器。 过电流保护应用于升压变压器。 复合电压(负序电压和线间电压)启动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器和过电流保护不符合灵敏性要求是降压变压器。 复合电压(负序电压和线间电压)启动的过电流保护,宜用于降压变压器和过电流保护不符合灵敏性要求是降压变压器。
过电流保护 变压器差动保护 零序电流保护 负序过电流保护
动作电流按发电机长期允许的负序电流下能可靠返回的条件整定; 动作电流按发电机长期允许的负序电流再乘以2.0的可靠系数整定; 保护延时动作于程序跳闸; 保护动作于解列灭磁。
(Id/Igdz, 0.85, 0.58) (Id/2Igdz , 1.15, 1.732 ) (2Id/Igdz , 1.15, 1.16 ) (Id/2Igdz ,1.15, 1.16 )
过电流保护 零序电流保护 气体保护 负序过电流保护
过电流保护宜用于升压变压器; 复合电压(含负序电压及线电压)启动的过电流保护,宜用于降压变压器; 负序电流和单相式低电压启动的过电流保护,可用于6.3MVA及以上升压变压器; 当以上保护不能满足灵敏性和选择性要求时,可采用阻抗保护。
电流速断保护 过电流保护 零序电流保护 负序过电流保护