你可能感兴趣的试题
电力电缆和控制电缆应分层布置 电缆与热力管道交叉时的净距离应符合规定 电缆应从电缆盘的下端引出 并列敷设电缆的中间接头应将接头位置错开 应有防止电缆机械损伤的措施
电力电缆和控制电缆应分层布置 电缆与热力管道交叉时的净距离应符合规定 电缆应从电缆盘的下端引出 并列敷设电缆的中间接头应将接头位置错开 应有防止电缆机械损伤的措施
易燃气体比空气重时,电缆应在较高处敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于盘,槽盒中等机械性保护。 易燃气体与空气重相同时,电缆应在现场体积敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于盘,槽盒中等机械性保护。 易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋沙。
可采用埋地敷设 可采用架空敷设 可采用沿地面明设 应避免机械损伤和介质腐蚀
不同等级电压的电缆应分层敷设 电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐 同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于30mm正确的为35 敷设方法可用人力或机械牵引 __电缆应敷设在下层
电缆线路可以采用埋地敷设 电缆线路可以沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀 电缆线路可以采用架空敷设
电缆在排管内敷设,应采用塑料护套电缆或裸铠装电缆 排管内电缆数量不宜超过10根 当地面上均匀荷载超过10t/m2时,必须采用加固措施,防止排管受到机械损伤 电力电缆的管孔内径不应小于90mm
易燃气体比空气重时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护 易燃气体比空气轻时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护 易燃气体比空气重时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂 易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂
电缆应避开人孔、设备起吊孔、窥视孔、防爆门及易受机械损伤的区域;敷设在热力设备和管路附近的电缆不应影响设备和管路的拆装 电缆敷设区域环境温度对电缆的影响应满足正常使用时电缆导体的温度不应高于其长期允许工作温度,明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部,控制电缆与热力管道之间无隔板防护时,相互间距平行敷设时电缆与热力管道保温应大于500mm、交叉敷设应大于250mm,与其他管道平行敷设相互间距应大于100mm 电缆路径未设计时可以随意敷设 电缆不应在油管路及腐蚀性介质管路的正下方平行敷设和油管路及腐蚀性介质管路的阀门或接口的下方通过
当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内
在沟渠、不通航小河等不需铠装层承受拉力的电缆,应选用钢丝铠装; 江河、湖海中电缆,采用的钢丝铠装型式应满足受力条件; 当敷设条件有机械损伤等防范需要时,可选用符合防护、耐蚀性增强要求的外护层; 水下敷设电缆应考虑机械强度高的外护层。
电缆沟、电缆隧道、排管、交叉跨越管道及直埋电缆沟深度、宽度、弯曲半径等符合设计和规程要求,电缆通道畅通,排水良好,金属部分的防腐层完整,隧道内照明、通风符合设计要求 电缆外观应无损伤,当对电缆的外观密封状态有怀疑时,应进行潮湿判断,直埋电缆与水底电缆应试验合格,外护套有导电层的电缆,应进行外护套耐压试验并合格 敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头,中间接头位置应设置在交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处 在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施;采用机械敷设电缆时,牵引机和导向机构应调试完好 电缆型号、电压、规格应符合设计要求
电缆采用地面敷设时须单独设置电缆沟槽,按规定设置地面电缆标识桩。 电缆采用地面敷设时可与其他线缆同槽敷设,按规定设置地面电缆标识桩。 电缆应作波浪形敷设,在敷设过程中,不应出现铠装压扁等现象。 电缆上、下行间敷设应无交叉,供电线、正馈线电缆间无交叉。 当电缆穿管敷设时,保护管长度、内径应符合要求。