你可能感兴趣的试题
对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头 对于腐蚀性环境应选用采用防腐材料或具有防腐镀层的喷头 对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头 对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用离心式细水雾喷头 对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m•s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头
对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头 对于腐蚀性环境应选用采用防腐材料或具有防腐镀层的喷头 对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头 对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用离心式细水雾喷头 对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m·s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头
细水雾灭火系统是开式系统 细水雾灭火系统是闭式系统 开式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启 闭式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启
液压站宜选择全淹没应用方式的闭式系统 厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位宜采用全淹没应用方式的开式系统 采用密集柜储存的图书库可采用闭式系统 配电室宜采用全淹没应用方式的开式系统
闭式系统的作用面积不宜小于 140 ㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过 100 只 细水雾系统可以是开式系统也可以是闭式系统 开式细水雾灭火系统的设计响应时间不应大于 30s 细水雾灭火系统适用于可燃气体火灾,但不适用于可燃固体的深位火灾
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾 局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m 细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa 当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置
喷头布置应能保证细水雾完全包容或覆盖保护对象或部位 喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的1/2 喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm,并不宜大于150mm 当场所内设置吊顶时,喷头可贴临吊顶布置 喷头与保护对象的距离不宜小于0.5m
采用开式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,每个防护区的容积为 2000m³ 采用开式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,每个防护区的容积为 200m³ 采用闭式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,具有自动、手动和机械应急操作控制方式 采用闭式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,具有自动、手动控制方式
局部应用开式系统 全淹没开式系统 局部应用闭式系统 全淹没闭式系统
手动关闭联动设备并切断电源 启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀 细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火 若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火
瓶组式细水雾灭火系统 开式细水雾灭火系统 泵组式细水雾灭火系统 闭式细水雾灭火系统
可燃液体火灾 金属钠仓库 可燃固体的深位火灾 可燃气体火灾