水雾喷头的工作压力,灭火系统大于防护冷却系统 响应时间要求,灭火系统小于防护冷却系统 设计喷雾强度,灭液体火灾系统大于防护冷却系统 持续喷雾时间,灭火系统与防护冷却系统相当
固体物质火灾 输送机皮带火灾 闪点为 70℃的煤油火灾 电缆火灾
最不利处水喷雾喷水的工作压力为0.35MPa 保护面积按上行皮带的上表面面积确定 整条皮带分 2 段进行保护 系统的响应时间 120s
水雾喷头的工作压力为0.18Mpa 储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s 水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m 水雾喷头平面布置采用菱形设置
水雾喷头的工作压力 水喷雾灭火系统的响应时间 水喷雾灭火系统的保护面积 喷雾强度 持续喷雾时间
响应时间是指由火灾报警设备发出信号至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间 用于灭火目的时,系统的响应时间不应大于120s 用于液化气生产、 储存装置或装卸设施的防护冷却目的时,系统的响应时间不应大于60s 用于其他设施的防护冷却目的时,系统的响应时间不应大于300s。 用于灭火目的时,系统的响应时间不应大于60s
用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.15MPa 用于灭火时,水喷雾灭火系统的响应时间不应大于60s 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.20MPa
水喷雾灭火系统用于灭电缆火灾时,系统的响应时间不应超过120s 水喷雾灭火系统用于灭固体物质火灾时,系统的响应时间不应超过60s 用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa 用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa