当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于消防电梯前室的做法中,错误的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

设置2台消防电梯  前室的使用面积为12m2  消防电梯兼做员工用电梯  在前室入口处设置耐火极限为3.00h的防火卷帘  
消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s  在首层的消防电梯入口设置供消防队员专用的操作按钮  在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分隔  地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠  消防电梯前室的建筑面积为6m2  
该建筑设置1部消防电梯和2部普通客梯  地下室仅设置2部普通客梯  消防电梯前室使用面积6㎡,其中短边长度2.0m  消防电梯平时兼做客梯使用  
设置3台消防电梯  前室的使用面积为9m2  消防电梯兼做货用电梯  消防电梯从首层到顶层运行时间50s  
埋深大于10m且总建筑面积大于2000㎡的地下室应设置消防电梯  消防电梯轿厢的内部装修可采用防火处理的刨花板  消防电梯前室可采用防火卷帘代替乙级防火门  消防电梯独立前室的使用面积不应小于6㎡  
某建筑首层消防电梯前室设置长度为25m的通道通向室外  某消防电梯前室的使用面积为6.0 ㎡  某住宅建筑的防烟楼梯间与消防电梯的合用前室的使用面积为10.0㎡  某公共建筑的防烟楼梯间与消防电梯的合用前室的使用面积为6.0㎡  某仓库的消防电梯前室设置耐火极限为3.00h的防火卷帘  
谷物筒仓工作塔内的消防电梯不设前室  某消防电梯前室的尺寸为4m×2.2m  某住宅建筑的防烟楼梯间与消防电梯的合用前室的使用面积为6.0m²  电梯从首层至顶层的运行时间为50s  
消防电梯与防烟楼梯合用的前室,其面积不应小于10m  消防电梯前室应采用甲级防火门  消防电梯间应设前室,其面积不应小于6m  消防电梯前室宜靠外墙,在底层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m通道通向室外  
每个防火分区的消防电梯不应少于2台  消防电梯前室或合同前室的门应采用甲级防火门  消防电梯井与相邻电梯井之间的隔墙上的门应采用乙级防火门  消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于1分钟  在消防电梯入口处应设置供消防队员专用的对讲电话  
消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s  在首层的消防电梯入口设置供消防队员专用的操作按钮  在消防电梯前室的入口处采纳防火卷帘分隔  地下层为无人员常常停留的汽车库,消防电梯不停靠  消防电梯前室的建筑面积为6㎡  
消防电梯从首层到顶层的运行时间为60s  在首层的消防电梯入口设置供消防队员专用的操作按钮  在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分隔  地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠  消防电梯前室的建筑面积为6㎡  
消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。  建筑高度大于28m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯  消防电梯应具有防火、防烟、防水功能  消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。设置在仓库连廊.冷库穿堂或谷物仓工作塔内的消防电梯,必须设置前室  消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用乙级防火门  
消防电梯墙体的耐火极限不低于2h  消防电梯基坑应设置排水设施  消防电梯前室的门可按照防火卷帘  消防电梯前室内部装修应采用不燃材料  
消防电梯从首层至顺层的运行的伺为60s  在首层的消防电梯入口设置供消防队员专用的操作按钮  在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分隔  地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠  消防电梯前室的建筑面积为6m^2  
住宅建筑单独设置的消防电梯前室,使用面积不应小于4.5m2  设置在仓库连廊的消防电梯外可不设置前室  消防电梯前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘  消防电梯前室应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外  
消防电梯前室或合用前室应划分为单独探测区域  前室或合用前室的门应采用甲级防火门  消防电梯前室应设置室内消火栓  消防电梯应在轿顶设置一个轿厢安全窗  建筑高度小于27m的住宅建筑消防电梯前室或合用前室应设置疏散照明  
设置1台消防电梯  前室的使用面积为11㎡  消防电梯的电梯门耐火极限1.00h  在前室人口处设置耐火极限为1.00h的防火门  
某建筑首层消防电梯前室设置长度为25m的通道通向室外  某矩形消防电梯前室的使用面积为10.0m²,前室的长边为4.5m  某住宅建筑的防烟楼梯间与消防电梯合用前室的使用面积为6.0m²  消防电梯前室应设置室内消火栓  
消防电梯应设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台  消防电梯井与相邻其他电梯井之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙隔开,隔墙上的门采用乙级防火门  消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m³  消防电梯前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘  
某住宅建筑设置消防电梯前室其前室的使用面积为4.5m²  某公共建筑设置消防电梯前室,其前室的使用面积为6.0m²  某住宅建筑设置剪刀楼梯间共用前室与消防电梯的前室合用的使用面积为12.0m²  某公共建筑设置剪刀楼梯间共用前室与消防电梯的前室的使用面积为12.0m²  某仓库的消防电梯前室设置耐火极限为3.00h的防火卷帘  

热门试题

更多