当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

办公室等与甲、乙类厂房可否贴邻建造?有哪些措施要求?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,但是可以贴临建造  在丙类厂房内设置的办公室、休息室的隔墙上,开设相互连通的门应采用乙级防火门  厂房中的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m³  厂房内设置超过一昼夜需要量的甲、乙类中间仓库时,中间仓库应靠外墙布置  
办公室的耐火等级不应低于二级  办公室内的桌椅应采用不燃材料  办公室与厂房之间的隔墙应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙  办公室应设置独立的安全出口  
贴邻  独立  设在厂房内  没有要求  
厂房内可以设置员工宿舍  对于甲、乙类厂房,办公室、休息室等不得设置在厂房内  在甲类厂房设置办公室、休息室时,只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于三级  对于丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室,必须采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙  
甲、乙类厂房必须设置办公室、休息室等时,只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于二级  甲、乙类厂房必须设置办公室、休息室等时,采用耐火极限不低于3.0h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口  丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室,采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧体隔墙和1.5h的楼板与厂房隔开,并至少设置2个独立的安全出口  丙类厂房,如隔墙上需开设相互连通的门时,需为乙级防火门  丙类厂房,厂房内不可设置为厂房服务的办公室、休息室
  
员工宿舍严禁设置在厂房和仓库内  办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻  办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口  厂房内设置中间仓库时,甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过2昼夜的需要量  
贴邻厂房建造的办公室采用防火墙进行分隔  厂房内丙类中间储罐采用耐火极限3.0h的防火隔墙与耐火极限1.5h的不燃楼板分隔  贴邻乙类厂房建造的专用12KV配电站防火墙上采用甲级防火窗  厂房内丙类中间仓库采用耐火极限3.0h的防火隔墙与耐火极限1.5h的不燃楼板分隔  
在仓库内  贴邻建造  只能与耐火等级不低于二级的厂房贴邻建造  采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开  
甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下  在丙类厂房内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与厂房隔开,并应至少设置一个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门  甲、乙类仓库内设置的办公室、休息室不应贴邻建造  员工宿舍严禁设置在厂房、仓库内  
有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房底层靠外墙的泄压设施附近  办公室、休息室不应布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内,如必须贴邻本厂房设置时,建筑耐火等级不得低于二级,并采用耐火极限不低3.00h的防火墙与厂房分隔  排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备应设在地下或半地下室  在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,设置门斗等防护措施  
厂房内  与耐火等级不低于二级的厂房贴邻建造  与耐火等级不低于三级的厂房贴邻建造  内外都可以  

热门试题

更多