你可能感兴趣的试题
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 消防水泵就地和远程启泵功能应正常 打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 消防水泵启动控制应置于自动启动档 消防水泵停泵时间,锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 消防水泵就地和远程启泵功能应正常 打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 消防水泵启动控制应置于自动启动档 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水至出口设计工作压力的1.6倍
当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动 消防水泵应能手动启停和自动启动 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于2min 消防水泵双路电源自动切换时间不应大于15s
消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定 机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作 消防水泵的双电源切换时间不应大于2s 当设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班
当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行 当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在60s内投入正常运行 以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,但开式系统中设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班 消防水泵应能手动和自动启停 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min 消防水泵控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作 消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或消火栓按钮等应能直接自动启动消防水泵
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 消防水泵就地和远程启泵功能应正常 打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 消防水泵启动控制应置于自动启动档 消防水泵停泵时间,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用 消防水泵就地和远程启泵功能应正常 打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常 消防水泵启动控制应置于自动启动档 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水至出口设计工作压力的 1.6 倍