当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

淋水系统的校准周期不应大于()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于 5L/s ,对自动喷水灭火系统不应大于 1L/s  增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于 8L/s ,对自动喷水灭火系统不应大于 3L/s  增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于 10L/s ,对自动喷水灭火系统不应大于 5L/s  增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于 5L/s ,对自动喷水灭火系统不应大于 10L/s  
消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量  喷淋消防稳压泵的流量宜为0.5L, 且不宜大于一个喷头的流量  消火栓给水系统的消防稳压泵, 其流量不应大于3L/s;  消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵,其流量宜为5L/S  
增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5l/S,对自动喷水灭火系统不应大于1L/S  增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于8L/S,对自动喷水灭火系统不应大于3L/s  增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于10L/s,对自动喷水灭火系统不应大于5L/S  增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于10L/S  
系统总风量实测值与设计风量的偏差不应大于10%  系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速  空气处理机组新风量实测值与设计新风量的允许偏差为0~+10%  空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%  各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%~+15%  
消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量,喷淋消防稳压泵的流量宜为 1L/s,且不宜大于一个喷头的流量  消火栓给水系统的消防稳压泵,其流量不应大于 5L/S;消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳 压泵,其流量宜为 3L/s。  稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。  稳压泵常与小型气压罐配合使用,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于 15 次/h 计算确定,但有效容积不宜小于 120L。  
12个月  9个月  6个月  3个月  
12个月  6个月  9个月  3个月  
系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差不应大于15%  各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%  空调冷(热)水系统的总流量与设计流量的偏差不应大于15%  变流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为10%  制冷机及冷却塔的水流量与设计流量的偏差不应大于10%  
配水系统和淋水装置  配水系统、通风系统、淋水装置和集水池  配水系统、淋水装置、通风系统、集水池和收水器  配水系统、淋水装置和收水器  
干式喷水系统  预作用喷水系统  雨淋系统  水喷雾系统  湿式喷水系统  
系统总风量实测值与设计风量的偏差不应大于 10%  系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速  空气处理机组新风量实测值与设计新风量的允许偏差为 0~+10%  空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于 10%  各变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%~+15%  
在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、 水带及软管, 且每个设置点不应少于 2 套  建筑高度大于 24m 或单体体积超过 30000m³ 的在建工程, 应设置临时室内消防给水系统  设置临时室外消防给水系统的在建工程, 各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口, 消火栓接口或软管接口的间距, 多层建筑不应大于 50m, 高层建筑不应大于 30m  临时用房建筑面积之和大于 1000m² 或在建工程单体体积大于 30000m³ 时, 应设置临时室外消防给水系统  
喷雾式喷淋水系统  雨淋式喷淋水系统  湿式喷淋水系统  干式喷淋水系统  

热门试题

更多