补水时间不宜大于48H 宜设置2格独立使用的消防水池 应采用直接排水方式将消防水池内的水排出 应设置就地水位显示装置
对于消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施 消防水池的进、出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水 消防水池应设置呼吸阀
消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水 无特别要求
应设置能独立使用的2座消防水池 补水时间不应大于96h 应设置就地水位显示装置或控制中心液位显示装置 消防用水和其他用水可共用消防水池的出水管
补水时间不宜大于24h 宜设置两座独立使用的消防水池 应采用直接排水的方式将消防水池内的水排出 应设置就地水位显示装置
对于消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施 出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 应设置通气管 通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施 进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门
消防水池的补水时间不应大于96h 消防水池的补水时间不宜大于24h 消防水池宜设两格能独立使用的水池 消防水池应设置独立使用的两座
消防水泵房 消防水箱间 消防控制中心或值班室 消防接待室
消防水池有效总容积大于2000m³时,补水时间不应小于96h 消防水池的总蓄水有效容积大于1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池 消防水池应设置就地水位显示装置 消防水池应设置通气管
消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于 48h,但当消防水池有效总容大 于 2000m³时,不应大于 96h。 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m³时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m³时,应设置 能独立使用的两座消防水池。 储存有室外消防用水供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大 于 10m。 高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位隔开, 并应设甲级防火门,且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。
无市政消火栓或消防水鹤的城市区域应设置消防水池 无消防车通道的城市区域应设置消防水池 消防供水不足的城市区域应设置消防水池 体育场馆等人员密集场所应设置消防水池 每个消防辖区内,至少应设置一个为消防车提供应急水源的消防水池
水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m³ 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置
应设置能独立使用的2座消防水池 补水时间不应大于96h 应设置就地水位显示装置或控制中心液位显示装置 消防用水和其他用水可共用消防水池的出水管
采用两路消防供水的消防水池有效容积应根据计算确定,但应不小于100m³ 消防水池的有效容积大于1000m³时,宜设两格能独立使用的消防水池 消防水池的有效容积大于500m³时,应设置能够独立使用的两座消防水池 每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量