你可能感兴趣的试题
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时, 出水管上应加设防水套管 消防水泵出水管变径连接时, 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接 系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关, 压力表量程在没有设计要求时, 不应低于其设计工作压力的 2 倍, 且不应低于 1. 60MPa 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础后安装完毕
消防水池的总容量超过1000m。时,应分成两个能独立使用的消防水池 供消防车取水的消防水池的取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m 消防用水可以与其他用水共用水池 寒冷地区的消防水池应采取防冻措施
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装
E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管
利用隔墙将一座水池分为两个水池,并分别设置独立的出水管等设施 两座消防水池设置水泵共用吸水管 消防水池设置消防车取水口,与水泵房距离5m 消防水池采用DN150的进水管,补水时间为35小时
消防水池的总容量超过1000m3时,应分成两个能独立使用的消防水池 供消防车取水的消防水池的取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m 消防用水可以与其他用水共用水池 寒冷地区的消防水池应采用防冻措施
吸水管宜在控制阀前设置过滤器 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀 高位消防水箱无管道的侧面,水箱外璧与建筑墙面净距不宜小于0.7m 高位消防水池安装有管道的侧面,水池外壁与墙面净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管
消防水泵的规格、型号等与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 .消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离
消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施
消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于 48h,但当消防水池有效总容大 于 2000m³时,不应大于 96h。 消防水池的总蓄水有效容积大于 500m³时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于 1000m³时,应设置 能独立使用的两座消防水池。 储存有室外消防用水供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水口或取水井,吸水高度不应大 于 10m。 高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位隔开, 并应设甲级防火门,且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管 消防水泵吸水管变径时应采用偏心异径管件并应采用管底平接 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应根据说明书的要求进行安装 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表
供消防车取水的消防水池的取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6.00m 消防水池的总容量超过1000m3时,应分成两个能独立使用的消防水池 消防用水可以与其他用水其用水池 寒冷地区的消防水池应采取防冻措施
吸水管上宜设过滤器,并应安装在控制阀前 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀,蝶阀应釆用沟槽式或法兰式蝶阀 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接吋,应釆用同心异径管件并应釆用管顶平接
消防水泵吸水管水平管段上,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接 消防水泵的吸水管为DN350 时,宜设置电动阀门 消防水泵的吸水管为DN200 时,穿越消防水池可采用刚性防水套管并设置柔性接头 吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度不应小于 600mm
消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管 消防水泵不宜设置在有防振要求房间的下一层,当必须设置时应采取降噪减振措施 消防水泵的吸水管水平管段上采用变径连接时,应采用同心异径管件并采用管顶平接
可与生活饮用水池合并成一个水池 可以不分设两个能独立使用的消防水池 补水时间不超过48小时,可以不分设两个能独立使用的消防水池 均应分设两个能独立使用的消防水池