首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
500kV全线架设地线的架空输电线,某一杆塔高100m,按操作过电压及雷电过电压要求的悬垂绝缘子片数应为下列哪项数值?(单片绝缘子高度为155mm)()
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《单项选择题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
按110kV-750kV架空输电线路设计规范规定架空输电线路的导地线 的架设次序一般考虑的原则是
自下而上地逐相(根)架设
自上而下地逐相(根)架设
先架导线后架地线
任意架设
按220kV-500kV紧凑型架空送电线路设计技术规定规定500kV紧凑型 输电线路的子导线分裂数不
3
4
5
6
500kV输电线路的直线杆塔在组立及架线后结构的倾斜值允许偏差为
1‰
5‰
3‰
2‰
下列有关输电线路架设地线的描述不正确的是
在山区地带,110kV输电线路全线架设地线
在少雷区,220kV输电线路可不架设地线
在山区地带,330kV输电线路全线架设地线
在少雷区,500kV输电线路应不架设地线
作业时起重机臂架吊具辅具钢丝绳及吊物等与500kV架空输电线及其它带电体的最小安全距离是8m
按110kV-750kV架空输电线路设计规范规定在最大计算弧垂情况下 500kV架空输电线路跨越居民
11m
12m
13m
14m
某500kV架空输电线路采用钢芯铝合金绞线档距为1200m跨越通航河流验算导线允许载流量时允许温度宜
70℃
80℃
90℃
100℃
一般电压等级为330kV500kV750kV称为
__配电线路
超__输电线路
__输电线路
特__输电线路
500~750kV架空输电线路应沿全线架设双地线
按照重覆冰架空输电线路设计技术规程规定输电线路的两基杆塔高差 较大时应校验耐张型杆塔横担的情况
受拉
受压
受扭
受弯
按110kV-750kV架空输电线路设计规范规定在海拔高度1000m以下地 区的500kV架空输电线
23
24
25
26
按110kV-750kV架空输电线路设计规范规定220kV架空输电线路当 设计覆冰厚度为10mm时其
0.5m
1.0m
1.5m
0m
在架空输电线路无人机巡检技术中根据被巡检线路和线路大中型无人 机直升机巡检分单侧巡检和双侧巡检两种作
电压等级;架设构造
杆塔高度;架设构造
电压等级;架设结构
杆塔高度;架设结构
__直流架空输电线路一般架设双地线且地线与杆塔不绝缘但直流线路距接地极为下列何值时地线与杆塔应考虑绝
5km
8km
10km
20km
按110kV-750kV架空输电线路设计规范规定架空输电线路高杆塔高空 作业工作人员应做好的的安全保
防电击伤
防大风
防中暑
防坠落
220kV及以上电压等级的架空输电线路杆塔上地线对边导线的保护角对于 同塔双回或多回路线路的保护角均
110kv及以上电力系统中架空输电线路全线架设避雷线的目的是
减少线路雷击事故,提高供电可靠性
减少雷击事故,提高电能质量
减少雷击事故,降低输电线路对地电压
减少雷击事故,提高输电线路的耐压水平
一回1000kV特__输电线路的输电能力可达到500kV常规输电线路输电能力的4倍倍以上在输送相同功
2倍
4倍
1/4
1/16
按110kV-750kV架空输电线路设计规范规定架空输电线路杆塔上两根 地线之间的距离不应超过地线与
2倍
3倍
4倍
5倍
按110kV-750kV架空输电线路设计规范规定在海拔不超过1000m地区 的220kV架空输电线路
0.4m
0.45m
0.5m
0.55m
热门试题
更多
某风电场升压站的110kV主接线采用变压器线路组接线一台主变压器容量为100MVA主变压器短路阻抗10.5%110kV配电装置采用屋外敞开式升压站地处1000m以下站区属多雷区 图为风压站的断面图该站的土壤电阻率ρ=500Ω.m请问图中布置上有几处设计错误并简要说明原因
某新建2×300MW燃煤发电厂__厂用电系统标称电压为6kV其中性点为高电阻接地每台机组设二台__厂用无励磁调压双绕组变压器容量为35MVA阻抗值为10.5%6.3kV单母线接线设A段B段6kV系统电缆选为ZR-YJV22-6/6KV已知 请在下列选项中选择最经济合理的6.3kV段母线导体组合并说明理由
某架空送电线路有一档的档距L=1000m悬点高差h=150m最高气温时导线最低点应力σ=50N/mm2垂直比载g=25×10-3N/m.mm2请用悬链线公式计算在最高气温时档内线长最接近下列哪项数值
110kV有效接地系统的配电装置当地表面的土壤电阻率为500Ωm单相接地短路电流持续时间为4s则配电装置允许的接触电压和跨步电压不应超过以下哪项数值
某风力发电厂一期装设单机容量1800kW的风力发电机组27台每台经箱式变升压到35kV每台箱式变容量为2000kVA每9台箱式变采用1回35kV集电线路送至风电场升压站35kV母线再经升压变压器升至110kV计入系统其电气主接线如图 已知风电场110kV变电站110kV母线最大短路电流热稳定时间t=2s导线热稳定系数为87请按短路热稳定条件校验110kV母线截面应选择下列何种规格
某地区拟建一座500kV变电站站地位于Ⅲ级污秽区海拔高度不超过1000m年最高温度+40℃年最低温度-25℃变电站的500kV侧220kV侧各自与系统相连35kV侧接无功补偿装置该站运行规模为主变压器4×750MVA500kV出线6回220kV出线14回500kV电抗器两组35kV电容器组2×60Mvar35kV电抗器2×60Mvar主变压器选用3×250MVA单相自耦无励磁电压变压器电压比为525//230/±2×2.5%/35kV容量比为250MVA/250MVA/66.7MVA接线组别为YNaod11本期的2回500kV出线为架空平行双线路每回长约120km均采用4×LGJ-400导线充电功率1.1Mvar/km在初步设计中为补偿充电功率曾考虑在本站配置500kV电抗器作调相调压运行方式允许两回路共用一组__并联电抗器请计算本站所配置的500kV并联电抗器最低容量宜为下列哪一种
某火力发电厂发电机额定功率600MW额定电压20kV额定功率因数0.9发电机承担负序的能力发电机长期允许稳态I2为8%发电机允许过热的时间常数稳态为8发电机额定励磁电压418V额定励磁电流4128A空载励磁申.压144V空载励磁电流1480A其发电机过负荷保护的整定如下列各题请说明发电机定子绕组对称过负荷保护定时限部分的延时范围保护出口动作于停机信号还是自动减负荷正确的整定值为下列哪项
某风力发电厂一期装设单机容量1800kW的风力发电机组27台每台经箱式变升压到35kV每台箱式变容量为2000kVA每9台箱式变采用1回35kV集电线路送至风电场升压站35kV母线再经升压变压器升至110kV计入系统其电气主接线如图 已知变压器中性点雷电冲击全波耐受电压250kV中性点避雷器标称放电电流下的残压取下列何值更为合理
某单回路500kV架空送电线路设计覆冰厚度10mm某直线塔的最大设计档距为800m使用的绝缘子串Ⅰ串长度为5m地线串长度为0.5m假定直线塔有相同的导地线布置[提示k=P/8T]若导线为水平排列并应用于无冰区时从张力曲线可知气温15℃无风无冰时档距中央导地线的弧垂差为2m计算地线串挂点应比导线串挂点至少高多少不考虑水平位移
某地区拟建一座500kV变电站站地位于Ⅲ级污秽区海拔高度不超过1000m年最高温度+40℃年最低温度-25℃变电站的500kV侧220kV侧各自与系统相连35kV侧接无功补偿装置该站运行规模为主变压器4×750MVA500kV出线6回220kV出线14回500kV电抗器两组35kV电容器组2×60Mvar35kV电抗器2×60Mvar主变压器选用3×250MVA单相自耦无励磁电压变压器电压比为525//230/±2×2.5%/35kV容量比为250MVA/250MVA/66.7MVA接线组别为YNaod11拟用无间隙金属氧化物避雷器作500kV电抗器的过电压保护如系统允许选用额定电压420kV有效值最大持续运行电压318kV有效值雷电冲击8~20μs20kA残压1046kV峰值操作冲击30~100μs2kA残压826kV峰值的避雷器则500kV电抗器的绝缘水平最低应选用下列哪一种全波雷电冲击耐压峰值相对地操作冲击耐压峰值分别为列式计算
某单回路500kV架空送电线路设计覆冰厚度10mm某直线塔的最大设计档距为800m使用的绝缘子串Ⅰ串长度为5m地线串长度为0.5m假定直线塔有相同的导地线布置[提示k=P/8T]若最大弧垂k值为8.0×10-5相导线按水平排列则相导线最小水平距离为下列哪项数值
某电网企业110kV变电站2路电源进线2路负荷出线电缆线路进线出线对端均为系统内变电站4台主变压器变比为110/10.5kV110kV为单母线分段接线每段母线接一路进线一路出线2台主变压器主变__侧套管CT变比为3000/1A其余110kVCT变比均为1200/1A最大运行方式下110kV三相短路电流为18kA最小运行方式下110kV三相短路电流为16kA10kV侧最大最小运行方式下三相短路电流接近为23kA110kV母线分段断路器装设自动投入装置当一条电源线路故障断路器跳开后分段断路器自动投入如果主变压器配置差动保护和过电流保护请计算主变压器__侧电流互感器的一次电流倍数为可靠系数取1.3
某500kV送电线路导线采用4分裂导线导线的直径为26.82mm截面为425.24mm2单位长度质量为1.349kg/m设计最大覆冰厚度为10mm同时风速为10m/s导线最大使用应力为92.85N/mm2不计绝缘子的荷载提示g9.8冰的比重为0.9g/cm2线路某直线塔的水平档距为400m大风30m/s时电线的水平单位荷载为12N/m风压高度系数为1.05计算该塔荷载时90°大风的每相水平荷载为下列何值
某火力发电厂发电机额定功率600MW额定电压20kV额定功率因数0.9发电机承担负序的能力发电机长期允许稳态I2为8%发电机允许过热的时间常数稳态为8发电机额定励磁电压418V额定励磁电流4128A空载励磁申.压144V空载励磁电流1480A其发电机过负荷保护的整定如下列各题根据发电机允许负序电流的能力列出计算过程并确定下列发电机转子表层过负荷保护的反时限部分动作时间常数哪个正确请回答保护在灵敏系数和时限方面是否与其他相间保护相配合为什么
某新建2×300MW燃煤发电厂__厂用电系统标称电压为6kV其中性点为高电阻接地每台机组设二台__厂用无励磁调压双绕组变压器容量为35MVA阻抗值为10.5%6.3kV单母线接线设A段B段6kV系统电缆选为ZR-YJV22-6/6KV已知 厂用变__变压器__侧系统短路容量为无穷大接在B段的电动机负荷为21000kVA电动机平均反馈电流倍数取6ηcosμ取0.8求B段的短路电流最接近下列哪项数值
某500kV送电线路导线采用4分裂导线导线的直径为26.82mm截面为425.24mm2单位长度质量为1.349kg/m设计最大覆冰厚度为10mm同时风速为10m/s导线最大使用应力为92.85N/mm2不计绝缘子的荷载提示g9.8冰的比重为0.9g/cm2请计算直线塔在不均匀覆冰情况下导线不平衡张力为下列何值
某新建2×300MW燃煤发电厂__厂用电系统标称电压为6kV其中性点为高电阻接地每台机组设二台__厂用无励磁调压双绕组变压器容量为35MVA阻抗值为10.5%6.3kV单母线接线设A段B段6kV系统电缆选为ZR-YJV22-6/6KV已知 当两台厂用__变压器6.3kV侧中性点采用相同阻值的电阻接地时请计算该电阻值最接近下列哪项数值
某地区新建2台1000MW超临界火力发电机组以500kV接入电网每台机组设一组浮动用220V蓄电池均无端电池采用单母线接线两台机组的220V母线之间设联络电器单体电池的浮充电压为2.23V均充电压为2.33V该工程每台机组220V直流负荷如表电动机的起动电流倍数为2 根据给出的220V直流负荷表计算第5阶段的放电电流值为
某风力发电厂一期装设单机容量1800kW的风力发电机组27台每台经箱式变升压到35kV每台箱式变容量为2000kVA每9台箱式变采用1回35kV集电线路送至风电场升压站35kV母线再经升压变压器升至110kV计入系统其电气主接线如图 35kV架空集电线路径30m三芯电缆接至35kV升压站母线为防止雷电侵入波过电压在电缆段两侧装有氧化锌避雷器请判断下列图中避雷器配置及保护正确的是
某架空送电线路有一档的档距L=1000m悬点高差h=150m最高气温时导线最低点应力σ=50N/mm2垂直比载g=25×10-3N/m.mm2请用斜抛物线公式计算距一端350m处的弧垂是下列哪项
某风电场升压站的110kV主接线采用变压器线路组接线一台主变压器容量为100MVA主变压器短路阻抗10.5%110kV配电装置采用屋外敞开式升压站地处1000m以下站区属多雷区 该风电场升压站35kV侧设置2组9Mvar并联电容器装置拟各用一回三芯交联聚乙烯绝缘铝芯__电缆连接电缆的额定电压U0/U=26/35kV电缆路径长度约为80m同电缆沟内并排敷设两电缆敷设中心距等于电缆外径试按持续允许电流短路热稳定条件计算后选择哪一电缆截面是正确的S=D 附下列计算条件地区气象温度多年平均值25℃35kV侧计算用短路热效应Q为76.8kA2热稳定系数C为86 注本表引自电力电缆运行规程缆芯工作温度+80℃周围环境温度+25℃
某大型燃煤厂采用发电机变压器组单元接线以220kV电压接入系统__厂用工作变压器直接接于主变低压侧__起动备用变压器经220kV电缆从本厂220kV配电装置引接其两侧额定电压比为226/6.3kV接线组别为YNyn0额定容量为40MVA阻抗电压为14%__厂用电系统电压为6kV设6kV工作段和公用段6kV公用段电源从工作段引接请回答下列各题已知电气原则接线如图所示220kV出线未表示出当机组正常运行时CB1CB2CB3都在合闸状态CB4在分闸状态请分析并说明该状态下下列哪项表述正确
某500kV送电线路导线采用4分裂导线导线的直径为26.82mm截面为425.24mm2单位长度质量为1.349kg/m设计最大覆冰厚度为10mm同时风速为10m/s导线最大使用应力为92.85N/mm2不计绝缘子的荷载提示g9.8冰的比重为0.9g/cm2请计算0°耐张塔断线时的断线张力为下列何值
某地区新建2台1000MW超临界火力发电机组以500kV接入电网每台机组设一组浮动用220V蓄电池均无端电池采用单母线接线两台机组的220V母线之间设联络电器单体电池的浮充电压为2.23V均充电压为2.33V该工程每台机组220V直流负荷如表电动机的起动电流倍数为2 若220kV蓄电池各阶段的放电电流如上题所列经计算选择蓄电池容量为2500Ah1h终止放电电压为1.87V容量换算系数为0.46蓄电池至直流屏之间的距离为30m请问两者时间的电缆截面积按满足回路压降要求时的计算值为下列哪项选用铜芯电缆
某电网企业110kV变电站2路电源进线2路负荷出线电缆线路进线出线对端均为系统内变电站4台主变压器变比为110/10.5kV110kV为单母线分段接线每段母线接一路进线一路出线2台主变压器主变__侧套管CT变比为3000/1A其余110kVCT变比均为1200/1A最大运行方式下110kV三相短路电流为18kA最小运行方式下110kV三相短路电流为16kA10kV侧最大最小运行方式下三相短路电流接近为23kA110kV母线分段断路器装设自动投入装置当一条电源线路故障断路器跳开后分段断路器自动投入假设已知主变压器__侧装设单套三相过电流保护继电器动作电流为1A请校验该保护的灵敏系数为下列何值
某风电场升压站的110kV主接线采用变压器线路组接线一台主变压器容量为100MVA主变压器短路阻抗10.5%110kV配电装置采用屋外敞开式升压站地处1000m以下站区属多雷区 该站110kV侧主接线简图如下请问接线图中有几处设计错误并简要说明原因
变电所内用于110kV直接接地系统的母线型无间隙金属氧化物避雷器的持续运行电压和额定电压应不低于下列哪项数值
热门题库
更多
设备监理综合实务与分析
注册电气工程师
监理工程师(建设部)
公路工程监理工程师
广西三类人员考试
湖北三类人员考试
湖南三类人员考试
浙江三类人员考试
江苏三类人员考试
四川三类人员考试
贵州三类人员考试
福建三类人员考试
河南三类人员考试
陕西三类人员考试
天津三类人员考试
上海三类人员考试