变压器器身检查时,对绕组检查的主要项目有哪些?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

更换绕组  修理分接开关  检查处理变压器外部故障  检查变压器铁芯  
检查变压器绕组匝数比的正确性  检查分接开关连接是否正确  检查绕组是否存在匝间短路  判断变压器是否可以并列运行  
检查变压器绕组匝数比的正确性  检查分接开关连接是否正确  检查绕组是否存在匝间短路  判断变压器是否可以并列运行  检查变压器铁芯是否损坏  
绕组绝缘是否局部损坏;  绕组损耗大小;  内部是否放电;  绕组绝缘是否受潮。  
首先应检查变压器是否过负荷或一次保险和防雷间隙是否有短路接地现象  如无雷雨时,应对__线路进行故障巡查  当外部检查无异常时,则是由于变压器内部故障所引起,应该仔细检查变压器是否冒烟或油外溢现象,变压器的温度是否异常  然后再用绝缘摇表检查一、二次之间、一二次对地的绝缘情况,有时变压器内部绕组的匝间或层间短路也会引起一次保险丝熔断,如用摇表检查变压器的匝间绝缘缺陷,则可能检查不出来,这时应该用电桥测量绕组的直流电阻以进行判断  电桥测量绕组的直流电阻进行判断应测量变压器低压侧的直流电阻  经全面检查判明故障并排除后,方可再投入运行;操作时,应先投负荷侧,再投__侧  
测量绕组连同套管的直流电阻  检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性  测量可变电阻器、启动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻  检查所有分接头的变压比  
凡雨、雪天气,风力达6级以上不得进行器身检查。  变压器钟罩起吊前,应拆除所有运输用固定件及与本体内部相连接的部件。  环境湿度达65%以上的天气,不得进行器身检查。  变压器钟罩起吊时,吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°。  变压器钟罩起吊过程中,器身不得与箱壁有接触。  
进行器身检查的变压器,应测量可接触到的穿心螺栓、轭铁夹件及绑扎钢带对铁轭、铁心、油箱及绕组压环的绝缘电阻。当轭铁梁及穿心螺栓一端与铁心连接时,应将连接片断开后进行试验;  不进行器身检查的变压器或进行器身检查的变压器,所有安装工作结束后应进行铁心和夹件(有外引接地线的)的绝缘电阻测量;  铁心必须为一点接地;对变压器上有专用的铁心接地线引出套管时,应在注油后测量其对外壳的绝缘电阻;  采用2500V兆欧表测量,持续时间为1min,应无闪络及击穿现象。  以上内容均符合。  