全回路导线绝缘层从内层向外层老化、烧焦,在导线经过的对应地面上可见到绝缘层被烧熔化滴落痕迹 接头处(如垫片、螺杆、螺帽、接线柱处)形成电火花滋痕、如麻点坑、形成缺口 接头处局部被电弧击断,端部形成熔珠 接点处有过热变色痕迹,表面有电弧烧蚀痕
全回路导线绝缘层从内层向外层老化、烧焦,在导线经过的对应地面上可见到绝缘层被烧熔化滴落痕迹。 接头处(如垫片、螺杆、螺帽、接线柱处)形成电火花滋痕、如麻点坑、形成缺口。 接头处局部被电弧击断,端部形成熔珠。 接点处有过热变色痕迹,表面有电弧烧蚀痕。
承力接头的连接采用钳压和液压法,在接头处安装辐射交联热收缩管护套或予扩张冷缩绝缘套管(统称绝缘护套)。绝缘护套直径一般应为被处理部位接续管的1.5~2倍; 中压绝缘线使用内外两层绝缘护套,低压绝缘线使用一层绝缘护套; 有半导体层的绝缘线应在接续管外面先缠绕一层半导体粘带,与绝缘线的半导体层连接后再进行绝缘处理; 每圈半导体粘带间搭压为带宽的1/2。截面为240mm及以上铝线芯绝缘线承力接头宜采用液压法接续。
导线连接时必须注意做好防腐措施。 截面积较小的单股导线平接时可采用绞接法。 导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。 导线连接后接头与绝缘层的距离越小越好。
承力接头的连接采用钳压和液压法,在接头处安装辐射交联热收缩管护套或予扩张冷缩绝缘套管(统称绝缘护套)。绝缘护套直径一般应为被处理部位接续管的1.5~2倍 中压绝缘线使用内外两层绝缘护套,低压绝缘线使用一层绝缘护套 有半导体层的绝缘线应在接续管外面先缠绕一层半导体粘带,与绝缘线的半导体层连接后再进行绝缘处理 每圈半导体粘带间搭压为带宽的1/2截面为240mm及以上铝线芯绝缘线承力接头宜采用液压法接续
铝导线的连接应使用熔焊、电焊、机械连接或压接法连接 为焊好接头,在多股导线并头焊接前,须分别进行封头焊,并在两根导线靠近绝缘层部分缠以浸过水的石棉绳,以避免焊接时烧坏绝缘层,然后用钢丝把所要连接的导线绑扎在一起,进行焊接 接头焊完后,要立即清除残存的焊药及残渣,清除方法可趁线头仍热时,用棉纱蘸清水洗净擦干 冷却后包缠绝缘层 铝导线与铜导线接头,可采用多股铝线与多股铜线连接时,可先将铜线涮锡用铝套管压接