简述对建筑内中庭防火检查的主要内容。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防火分隔措施  管道的敷设  消防设施的设置  中庭的使用功能  与中庭连通部位的装修材料  
中庭回廊设置自动喷水灭火系统  中庭内设置防烟系统  与中庭相连通的门采用甲级防火门  中庭与周围连通空间采用耐火极限为 3. 00h 防火卷帘分隔  
中庭与周围连通空间分隔的防火卷帘的耐火极限为3.0h  中庭与周围连通空间分隔的防火隔墙的耐火极限为1.5h  中庭与周围连通空间分隔的防火玻璃墙的耐火隔热性和耐火完整性均为1.0h  与中庭相连通的门均采用火灾时能自行关闭且耐火隔热性和耐火完整性均为1.0h的A类防火门  
与周围空间可采用耐火极限为1.00h的防火隔墙分隔  中庭内可以设置快消类商品展台  连通部位的顶棚、墙面装修材料都应采用不低于B1级的装修材料  中庭回廊可不设自动喷水灭火系统  
中庭与周围连通空间分隔的防火卷帘的耐火极限为3.00h  中庭与周围连通空间分隔的防火隔墙的耐火极限为1.00h  中庭与周围连通空间分隔的防火玻璃墙的耐火隔热性和耐火完整性均为1.00h  与中庭相连通的门均采用火灾时能自行关闭且隔火隔热性和耐火完整性均为1.00h的A类防火门  
防火分隔措施  管道的敷设  消防设施的设置  中庭的使用功能  与中庭连通部位的装修材料
  
防火分隔措施  消防设施的设置  中庭的使用功能  与中庭连通部位的装修材料  防火分区面积  
与中庭相连通的门、窗,采用火灾时自行关闭的甲级防火门、窗  中庭回廊设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统  中庭设置防烟设施  中庭内布置有可燃物  中庭与周围连通的空间采用耐火极限为1.00h的防火卷帘进行防火分隔  
中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火隔墙时,耐火极限不低于3.00h  与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗  如果是高层建筑,需检查中庭回廊的自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统的设置  中庭内不得布置任何经营性商业设施、可燃物和用于人员通行外的其他用途  建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级需为B级,其他部位可采用不低于B1级的装修材料
  