当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

防火阀的关闭方式有()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防火阀按阀门关闭驱动方式可分为重力式防火阀、弹簧力驱动式防火阀、电磁式防火阀、电动机驱动式防火阀及气动驱动式防火阀五种  重力式防火阀可分矩形和圆形两种  矩形防火阀有单板式和多叶片式两种  基本构造由阀壳、阀板、转轴、托框、自锁机构、检查门易熔片等组成  圆形防火阀有单板式和多叶片式两种  
查看防火阀外观,检查是否完好无损、安装牢固,阀体内不得有杂物  在防火阀现场进行自动关闭、复位实验,观察防火阀的现场关闭和自动复位功能  使被试防烟分区的火灾探测器发出模拟火灾报警信号,观察防火阀的自动关闭功能  在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀,观察防火阀的远程关闭功能  
排烟防火阀自动关闭,可通过触点开关(串入风机启停回路)直接停排烟风机  消防控制室直接通过切断排烟风机的供电电源停风机  在排烟防火阀附近设置火警联动模块,将防火阀关闭的信号送到消防控制中心,消防中心收到此信号后,再送出指令至排烟风机联动模块停风机  在排烟防火阀附近设置火警联动模块,将防火阀关闭的信号由模块送至排烟风机控制柜停风机  排烟防火阀附近设置火警联动模块直接切断排烟风机电源供电停风机  
排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反应至消防联动掌握器  防火阀和排烟防火阀应具备温感器掌握方式  安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动掌握排风机停顿运转  当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀  
在排烟支管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀  在排烟总管上应设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀  在排烟支管上应设有当烟气温度超过70℃时能自行关闭的防火阀  在排烟总管上应设有当烟气温度超过70℃时能自行关闭的防火阀  
查看防火阀外观,检查是否完好无损、安装牢固,阀体内不得有杂物  防火阀的关闭、复位功能正常,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号  防火阀动作灵敏、关闭严密,并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号  在防火阀现场进行手动关闭、复位实验,观察防火阀的现场关闭和手动复位功能  在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀,观察防火阀的远程开启功能  
排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器  防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式  安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动控制排风机停止运转  当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀  
排烟防火阀开启和关闭的动作信号应反馈至消防联动控制器  防火阀和排烟防火阀应具备温感器控制方式  安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,英之杰联动控制排风机停止运转  当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀  
查看防火阀外观,检查是否完好无损、安装牢固,阀体内不得有杂物  防火阀的关闭、复位正常,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号  防火阀的关闭、复位能正常,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号  该防烟分区的防火阀能自动关闭,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号  防火阀能复位,并向控制室消防控制设备反馈其动作信号
  
防火窗  防火阀  排烟防火阀  排烟阀  
温控自动关闭  机械关闭  联动关闭  手动关闭  其他  

热门试题

更多