一级耐火等级的建筑不低于1.50h 二级耐火等级的建筑不低于1.00h 三级耐火等级的建筑不低于0.5h 四级耐火等级的建筑不低于0.25h
设置在其他民用建筑内时,采用耐火极限不低于2.0h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.0h的楼板与其他场所或部位隔开,当墙上必须开设的门为乙级防火门 不得设置地下、半地下(室)内 可设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层,三级耐火等级的建筑的首层或二层,四级耐火等级的建筑的首层 设置在高层建筑内时,设置独立的安全出口和疏散楼梯 设置在单、多层建筑内时,宜设置单独的安全出口和疏散楼梯
隔墙上的门应采用乙级防火门 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口 单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级 应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开
消防水泵房应采用一、二级耐火等级的建筑 附设在建筑物内的消防水泵房,应用耐火极限不低于2h的隔墙和不低于1.5h楼板与其他部位隔开 消防设备宜采用自灌式 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵
泵房为1~2级的耐火建筑 设在其他房间的泵室,用耐火等级不低于2h的非燃烧体外围结构和其他房间隔开,且设有直通屋外的出口 泵房内设置报警设备或电话,以及水池、水箱(或水塔)的水位指示等设备 消防水池保护半径一般为100m 消防水池与建筑物之间的距离(消防水泵房除外),一般不小于10m
不低于3h的非燃烧体墙和1.5h的非燃烧体楼板 不低于1.5h的非燃烧体墙和1.5h的非燃烧体楼板 不低于3h的非燃烧体墙和3h的非燃烧体楼板 不低于2h的非燃烧体墙和1h的非燃烧体楼板
厂房内设置丙类中间仓库采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板分隔 厂房内的液体中间储罐采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板分隔,房间的门为乙级防火门 在甲类厂房设置办公室、休息室时,只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于三级 对于丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室,必须采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙
耐火极限不低于 0.25h 的非燃烧体 耐火极限不低于 1h 的难燃烧体 耐火极限不低于 0.5h 的非燃烧体 耐火极限不低于 0.5h 难燃烧体
单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口 消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C 消防水泵房应采取防水淹的措施
独立设置的消防水泵房,其耐火等级为一级 在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开 高层民用建筑内的水泵房房门应设乙级防火门 消防水泵房不得设在除首层和地下室以外的其他楼层
耐火极限不低于0.25h的非燃烧体 耐火极限不低于1h的难燃烧体 耐火极限不低于0.5h的非燃烧体 耐火极限不低于0.5h难燃烧体