你可能感兴趣的试题
消防水泵吸水口处应设置倒流防止器 消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且水泵出水管压 力表的最大量程不应低于 1.6MPa 吸水管压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa 消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4 级,最大量程应大于 140L/s 消防水泵吸水口的淹没深度不应小于 600m
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时, 出水管上应加设防水套管 消防水泵出水管变径连接时, 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接 系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关, 压力表量程在没有设计要求时, 不应低于其设计工作压力的 2 倍, 且不应低于 1. 60MPa 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础后安装完毕
吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象 吸水管及其阀门的公称管径不应大于消防泵入口直径 吸水管上应设有明显启闭标志的阀门 吸水管上应设真空压力表 吸水管及其阀门的公称管径不应小于消防泵入口直径
200 10 100 6 300 15 150 9
消防水泵进水口采用偏心大小头连接,出水口采用同心大小头连接 消防水泵进水口采用同心大小头连接,出水口采用同心大小头连接 消防水泵进水口采用同心大小头连接,出水口采用偏心大小头连接 消防水泵进水管可采用真空压力表 消防水泵进水管可采用压力表
消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍 压力表应采用直径不小于5mm的管道与消防水泵进出口管相接 压力表的最大量程不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为﹣0.10MPa 压力表的直径不应小于100mm
消防水泵出水管压力表的最大量程应为系统工作压力的1.6~2倍 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表 消防水泵吸水管上的压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa 消防水泵出水管压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门
流量太大 转数不足 水泵没有充满水 水管或仪表漏气
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。 消防水泵不应采取自灌式吸水。 消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm。 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但 不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。
阀门、止回阀、真空压力表 防水锤 连通水泵吸水管 连通水泵出水管的旁通管
泵内灌水不足 泵转向不对 叶轮流道部分堵塞 吸水管或仪表等漏气
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管 消防水泵吸水管变径时应采用偏心异径管件并应采用管底平接 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应根据说明书的要求进行安装 消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表
往水泵内灌水,排出水泵内的气体 堵塞漏气处 拧紧仪表 打开闸门
水泵内有气或吸水管漏气 吸水管阻力太大 转速太低 逆止阀阀片脱落