你可能感兴趣的试题
采用两端张拉,长度等于或小于12m的直线顶应力筋 对配有多根预应力筋的构件,应分批对称地张拉 为便于施工,平卧重叠浇筑的构件宜先上后下逐层进行张拉 当采用应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值 在预应力筋张拉时,往往需要采取超张拉的方法来弥补多种预应力损失
多根钢筋张拉时,其初应力要保持一致 张拉程序一般为:0→初应力→1.05σcon(持荷5min)→σcon(锚固) 张拉时,张拉力方向与预应力钢材在一条直线上 同一构件内预应力钢筋断筋数量不得超过1%
对配有多根预应力筋的构件,应分批对称张拉 对平卧叠层浇筑的预应力混凝土构件,上层构件重量产生的水平摩阻力,会阻止下层构件在预应力筋张拉时混凝土弹性压缩的自由变形 张拉过程中断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的5% 当采用预应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值,实际伸长值与设计计算理论伸长值的相对允许偏差为±6% 在预应力筋张拉时,往往需要采取超张拉的方法来弥补多种预应力损失
先张法多用于预制构件厂生产定型的大型构件 预应力的施加方法按钢筋的张拉方法可分为机械张拉和电热张拉 预应力筋放张过程是预应力的传递过程 先张法的特点是直接在构件上张拉预应力筋 先张法采用的台座承受部分预应力的拉力
多根钢筋张拉时,其初应力要保持一致 预应力筋张拉完毕后,与设计位置的偏差不得大于5mm 张拉力方向与预应力钢材在一条直线上 同一构件内断筋数量不得超过1%
对配有多根预应力筋的构件,应分批对称张拉 对平卧叠层浇筑的预应力混凝土构件,上层构件重量产生的水平摩阻力,会阻止下层构件在预应力筋张拉时混凝土弹性压缩的自由变形 金属波纹管是用0.3~0.5mm的钢带由专用的制管机卷制而成 在预应力筋张拉时;往往需要采取超张拉的方法来弥补多种预应力损失 当采用应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值,实际伸长值比设计计算理论伸长值的相对允许偏差为±6%
同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%,同时对于预应力钢筋不允许断筋 同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超过2根,且不得超过1%,同时对于预应力钢筋不允许断筋 同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许断丝,同时对于预应力钢筋断丝数量不得超过1% 同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%,同时对预应力钢筋不得超过1根
同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%.同时对于预应力钢筋不允许断筋 同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超过2根,且不得超过1%,同时对于预应力钢筋不允许断筋 同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许断丝,同时对于预应力钢筋断丝数量不得超过1% 同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%,同时对于预应力钢筋不得超过1根
同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超过2根,且不得超过1%,同时对于预应力钢筋不允许断筋 同一构件内预应力钢丝,钢绞线不允许断丝,同时对于预应力钢筋断丝数量不得超过1% 同一构件内预应力钢丝,钢绞线的断丝数量不得超过1%,同时对于预应力钢筋不允许断筋 同一构件内预应力钢丝,钢绞线的断丝数量不得超过1%,同时对于预应力钢筋不得超过1根
多根钢筋张拉时,其初应力要保持一致 张拉程序一般为:0→初应力→1.05σcon(持荷2min)→σcon(锚固) 张拉时,张拉力方向与预应力钢材在一条直线上 同一构件内预应力钢筋断筋数量不得超过1%
张拉时,同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许出现断丝 横梁需要有足够的刚度,受力后挠度不应大于2mm 预应力筋的安装宜自上而下进行 在预应力筋放张之前,应将限制位移的侧模、翼缘模板或内模拆除 放张后,预应力筋在构件端部的内缩值宜不大于1.0mm
对钢束长度小于20m的直线预应力筋可在一端张拉 对曲线预应力筋或钢束长度等于20m的预应力筋,应采用一端张拉 当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜分别交错设置在结构或构件的两端 预应力筋采用两端张拉时,宜两端同时张拉
同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%,同时对于预应力钢筋不允许断筋 同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超过2根,且不得超过1%,同时对于预应力钢筋不允许断筋 同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许断丝,同时对于预应力钢筋断丝数量不得超过1% 同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过1%,同时对预应力钢筋不得超过1根
锚固横梁须有足够刚度,受力后挠度应不大于2mm 螺纹钢筋放张后,可采用乙炔一氧气切割 同一构件内预应力钢绞线的断丝数量不得超过1% 预应力筋张拉完毕后,与设计位置的偏差不得大于8mm