你可能感兴趣的试题
机内照明和应急照明 机内照明、机外照明和应急照明 一般照明和局部照明 一般照明和应急照明
各种应急照明灯均应在灯具上有明显的标志,或在结构上与一般照明灯不同 不应在临时应急照明的馈电线上装设开关 除驾驶室、救生艇筏的存放处舷外的应急照明灯,以及应急照明兼作主照明外,在应急照明电路中不应装设开关 应在临时应急照明的馈电线上装设开关
应急照明控制器 应急照明分配电装置 应急照明配电箱 应急照明集中电源 ⾃带电源型消防应急灯具
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动着火层及相邻上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换 具有一种疏散指示方案的场所,系统应设置可变疏散指示方向功能 建筑室外使用的消防应急灯具的最低防护等级为IP65
应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,应急照明配电箱供电范围为10层 1500m2的防火分区不单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置 应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出回路为8路 每个应急回路所配接的灯具数量为60个
关闭应急照明控制器的主程序,系统内的消防应急灯具应能处于原有状态,等待主程序重新启动 断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位 应急照明控制器应能控制任何消防应急灯具从主电工作状态转入应急工作状态 断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器由备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响
应急照明控制器直接与应急照明集中电源连接 应急照明集中电源,直接与消防应急照明灯具 应急照明控制器直接与应急照明控制器连接 应急照明控制器直接与应急照明配电箱连接
应急照明控制器应安装在消防控制室或值班室内 应急照明控制器应能防止非专业人员操作 应急照明集中电源应能以手动、自动两种方式转入应急状态,且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮。 应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作 应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间
为照亮整个场所而设置的均匀照明 为照亮某个局部而设置的照明 因正常照明电源失效而启用的照明 为值班需要所设置的照明
集中控制型系统中设置有应急照明控制器,应急照明控制器采用通信总线与其配接的集中电源或成急照明配电箱连接,并进行数据通信 在集中控制型系统中,应急照明控制器通过集中电源或应急照明配电箱控制灯具的工作状态,集中电源或应急照明配电箱也可直接联锁控制灯具的工作状态 非集中控制型系统中应设置应急照明控制器,应急照明集中电源或应急照明配电箱通过配电回路与其配接的灯具连接,为灯具供配电。 非集中控制型系统中,应急照明集中电源或应急照明配电箱直接控制其配接灯具的工作状态
正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、障碍照明 正常照明、应急照明、值班照明、景观照明、重点照明、局部照明 正常照明、应急照明、泛光照明、重点照明、航空障碍标志灯 正常照明、应急照明、局部照明、混合照明、安全照明
直流供电的应急照明宜采用荧光灯 单元控制室主环内的应急照明照度,按正常照明照度的30%选取 主厂房用配电装置室内应急照明的照度不应小于20% 直流应急照明的照度按正常照度值的15%选取
是正常照明系统的一部分 只能由应急发电机供电 不设置分支线路的配电开关 不设置照明器的控制开关