你可能感兴趣的试题
缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.2m 分布式线型光纤感温火灾探测器,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm 光栅光纤线型感温火灾探测器,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m 线型感温火灾探测器敏感部件的固定装置,间距不宜大于1.5m
点型感烟火灾探测器 点型光电感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器 点型火焰探测器
根据设计文件的要求确定探测器的安装位置及敷设方式 感温光纤应采用专用固定装置固定 感温光纤严禁打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于30mm 分布式感温光纤穿越相邻的报警区域时应设置光缆余量段,隔断两侧应各留不小于4m的余量段 每个光通道始端及末端光纤应各留不小于8m的余量段
感温电缆 空气管 感温光纤 光纤光栅 点式感温元件
根据设计文件的要求确定探测器的安装位置及敷设方式 感温光纤应采用专用固定装置固定 感温光纤严禁打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于30mm 分布式感温光纤穿越相邻的报警区域时应设置光缆余量段,隔断两侧应各留不小于10m的余量段 每个光通道始端及末端光纤应各留不小于8m的余量段
缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.3m 光纤弯曲时,弯曲半径应大于0.2m 光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.5m 光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m
根据设计文件的要求确定探测器的安装位置及敷设方式 感温光纤应采用专用固定装置固定 感温光纤严禁打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于30mm 分布式感温光纤穿越相邻的报警区域时应设置光缆余量段,隔断两侧应各留不小于4m的余量段 每个光通道始端及末端光纤应各留不小于8m的余量段
同一报警区域内模块应集中安装在金属箱内 模块连接导线应留有不小于200mm余量 线型光束感烟探测器安装应避开日光 光栅光纤感温火灾探测器弯曲半径应大于50mm 线型感温探测器一般采用接触式的安装方式
根据设计文件的要求确定探测器的安装位置及敷设方式 感温光纤应采用专用固定装置固定 感温光纤严禁打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于30mm 分布式感温光纤穿越相邻的报警区域时应设置光缆余量段,隔断两侧应各留不小于10m的余量段 每个光通道始端及末端光纤应各留不小于8m的余量段
根据设计文件的要求确定探测器的安装位置及敷设方式 感温光纤应采用专用固定装置固定 感温光纤严禁打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于30mm 分布式感温光纤穿越相邻的报警区域时应设置光缆余量段,隔断两侧应各留不小于10m的余量段 每个光通道始端及末端光纤应各留不小于8m的余量段
探测器敏感部件应采用产品配套的固定装置固定,固定装置的间距不宜大于2m 敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间的水平距离不宜大于10m 在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜敷设在装置的过热点附近 分布式线型光纤感温火灾探测器的感温光纤不应打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm 光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元安装位置不应受强光直射,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m