你可能感兴趣的试题
安全阀用于泄放可燃液体时,宜将排泄管接入事故储槽、污油罐或其他容器 当安全阀的入口处装有隔断阀时,隔断阀必须保持常开状态并加铅封 液化气体容器上的安全阀应安装于液相部分,防止排出气体物料,发生事故 室内可燃气体压缩机安全阀的放空口宜引出房顶,并高于房顶2m以上
并联设置时,爆破片的标定爆破压力不得小于容器的设计压力 并联设置时,安全阀的开启压力应略高于爆破片的标定爆破压力 安全阀出口侧串联安装爆破片时,爆破片的泄放面积不得小于安全阀的进口面积 安全阀进口侧串联安装爆破片时,爆破片的泄放面积应不大于安全阀进口面积
全封闭式安全阀 半封闭式安全阀 敞开式安全阀 杠杆式式安全阀
新装安全阀,应有产品合格证 当安全阀的入口处装有隔断阀时,隔断阀必须保持关闭状态并加铅封 压力容器的安全阀最好直接装设在容器本体上 如安全阀用于排泄可燃气体,直接排人大气,则必须引至远离明火或易燃物,而且通风良好的地方,排放管必须逐段用导线接地以消除静电作用 一般安全阀可放空,但要考虑放空口的高度及方向的安全性
截止阀必须保持全开,加铅封或锁定。 截止阀的结构和通径,应不得妨碍安全阀的安全泄放。 截止阀安装必须牢固紧密,并检查器密封性。 截止阀可以处于半开或关闭状态。
全封闭式安全阀 半封闭式安全阀 敞开式安全阀 杠杆式安全阀
应由安装单位直接使用并加铅封 液化气体容器上的安全阀应安装于液相部分 当安全阀的入口处装有隔断阀时, 隔断阀必须保持常闭状态并加铅封 蒸馏塔、 可燃气体压缩机的安全阀、 放空口宜引出房顶, 并高于房顶 2m 以上
弹簧直接载荷式安全阀应在校验台校验; 杠杆式安全阀应在校验台校验; 安装在介质为有毒、易燃、易爆的压力容器上的安全阀,不允许在线校验; 静重式安全阀应在校验台校验。
截止阀的结构和通径尺寸应不妨碍安全阀的正常泄放 压力容器正常运行时,截止阀必须保持全开,并加铅封 凡动用此截止阀都应有操作记录
安全阀适用于清洁、无颗粒、低粘度的流体 全启式安全阀适用于排放气体、蒸汽或者液体介质 微启式安全阀一般适用于排放液体介质 排放有毒或者可燃性介质时必须选用封闭式安全阀
并联设置时,爆破片的标定爆破压力不得小于容器的设计压力 并联设置时,安全阀的开启压力应略高于爆破片的标定爆破压力 安全阀出口侧串联安裝爆破片时,爆破片的泄放面积不得小于安全阀的进口面积 安全阀进口侧串联安装爆破片时,爆破片的泄砍面积应不大于安全阀进口面积