你可能感兴趣的试题
地下车站耐火等级应为一级,站台和站厅公共区可划分为同一个防火分区 地上车站耐火等级应为二级,站厅公共区的建筑面积不宜大于5000m² 地下车站设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m² 地下停车库每个防火分区最大允许建筑面积不应大于6000m²
1500m2 2500m2 3500m2 5000m2
1000m2 1500m2 2500m2 5000m2
设备用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于1000m² 地下换乘车站当共用一个站厅时,站厅公共区面积不应大于5000m² 地上车站站厅公共区采用机械排烟时,防火分区最大允许建筑面积不应大于5000m² 地上车站站厅公共区采用机械排烟时,除公共区外其他部位每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2500 m²
地下站台和站厅公共区可划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于5000m² 地下站厅设备管理区应与站厅、站台公共区划分为不同的防火分区,设备管理区每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m² 站厅公共区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于2000m²,设备管理区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于750m² 在站厅层与站台层之间设置地铁设备层时,站台至站厅的楼梯或扶梯穿越设备层的部位周围应设置防火墙,确需开口时,应设置甲级防火门窗
地下车站站台和站厅公共区划分为同一个防火分区,站厅公共区的建筑面积不宜大于5000㎡ 安全出口应分散布置,且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于10m 站台设备管理区可利用站台公共区进行疏散,有人值守的设备管理区应至少设置一个直通室外的安全出口 地上车站站厅公共区每个防火分区的最大允许建筑面积不宜大于5000㎡
1000m2 1500m2 2500m2 5000m2
1500m2 2500m2 3500m2 5000m2
地下或封闭车站的站厅、站台公共区 同一个防火分区内总建筑面积大于200㎡的地下车站设备管理区 地下单个建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的房间 车站设备管理区内长度大于20m的内走道,长度大于60m的地下换乘通道、连接通道和出入口通道 避难走道及其前室
2000,1500 2500,1500 2500,1000 2000,1000
5000m2 2500m2 1500m2 6000m2
1000m2 1500m2 2500m2 5000m2
地铁建筑的地上车站公共区防火分区的最大允许建筑面积不超过5000㎡ 地铁站设备管理用房区每个防火分区最大允许使用面积不应大于2000㎡ 站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000㎡ 设备与管理用房每个防烟分区的建筑面积不宜超过750㎡