用限流熔断器保护的可不校验动、热稳定; 用60A以下的熔断器保护的可不校验动、热稳定; 满足额定短路分断能力的断路器要校验动、热稳定; 采用保护式磁力启动器,可不校验动、热稳定。
动稳定,热稳定,动、热稳定 热稳定,动稳定,动、热稳定 动、热稳定,动稳定,热稳定 动、热稳定,热稳定,动稳定
用限流熔断器保护的低压电器和导体 当引接电缆的载流量不大于熔件额定电流的2.5倍 用限流断路器保护的低压电器和导体 当采用保护式磁力起动器或放在单独动力箱内的接触器时
用限流熔断器保护的低压电器和导体 当引接电缆的载流量不大于熔件额定电流的2.5倍 用限流断路器保护的低压电器和导体 当采用保护式磁力起动器或放在单独动力箱内的接触器时
用限流熔断器保护的电器和导体,可不校验热稳定和动稳定; 额定电流为60A以下的熔断器保护的电器和导体,可不校验热稳定和动稳定; 当熔件额定电流不大于电缆额定载流量的2倍时,可不校验电缆的热稳定; 限流断路器保护的电器和导体,可不校验热稳定和动稳定。
用限流断路器保护的电器和导体 独立动力箱内的接触器 用熔件额定电流为80A的普通熔断器保护的电器和导体 保护式磁力起动器
电器在选定后应按最大可能通过的短路电流进行行动稳定、热稳定校验 用熔断器保护的电器可不验算热稳定。当熔断器有限流作用时,可不校验动稳定。用熔断器保护的电压互感器回路,可不校验动稳定、热稳定 校验的短路电流一般取三相短路时的短路电流,若发电机出口的两相短路,或中性点直接接地系统及自耦变压器等回路中的单相、两相接地短路较三相短路严重时,则应按严重情况校验 当所选电器的绝缘水平低于国家规定的标准数值时,应通过绝缘配合计算,选用适当的过电压保护设备
校验__电器和导体的动稳定时 校验__电器和导体的热稳定时 校验断路器的关合能力 校验限流熔断器的开断能力
验__电器和导体的动稳定时 校验__电器和导体的热稳定时 校验断路器的关合能力时 校验限流熔断器的开断能力时
应满足工作电流、工作电压、分断能力、动热稳定和环境要求,对于屏柜内电器额定电流的选择,应考虑不利散热影响可按0.7~0.9修正; 保护电器的额定功率因数应大于短路功率因数,不满足时,分断能力应留有裕度; 当电源为下进线时,应考虑其对分断能力的影响; 用限流熔断器保护的电器和导体可不校验热稳定。
__断路器 __熔断器(自编) __负荷开关(自编) __隔离开关(自编)
限流式__熔断器保护电器可不校验动稳定和热稳定; 限流式__熔断器可以使用在工作电压低于其额定电压的电网中; __熔断器熔管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流; 保护电压互感器的熔断器,需要按额定电压和断流容量选择,还应校验额定电流。
用熔断器保护的电器可不验算热稳定; 用熔断器保护的电器可不验算动稳定; 用熔断器保护的电压互感器回路可不验算热稳定; 用熔断器保护的电压互感器回路可不验算动稳定。
装设在电流互感器回路中的裸导体和电器 装设在电压互感器回路中的裸导体和电器 用熔断器保护的电器 电缆以下情况,可不校验热稳定或动稳定:(1)用熔断器保护的电气设备,其热稳定由熔断时间保证。(2)采用有限流电阻的熔断器保护的电气设备,在短路电流未达到峰值时已断开。(3)熔断器保护的电压互感器回路。