你可能感兴趣的试题
灭火器外观无明显损伤和缺陷,保险装置的铅封(塑料带、线封)完好无损 经维修的灭火器,维修标识符合规定 灭火器类型、规格、灭火级别和数量符合配置要求 灭火器数量符合配置安装要求,灭火器压力指示器指向绿区
每个配置单元内灭火器数量不少于2具 每个设置点的灭火器不宜多于4具 住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡的,按照每100㎡至少配置1具1A的手提式灭火器进行安装设置 每层公共部位建筑面积每增加100㎡,增配1具1A的手提式灭火器 同一配置单元内配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型属于不相容的灭火剂
服装库房配置了MT5灭火器 餐饮区配置了碳酸氢钠干粉灭火器和蛋白泡沫灭火器 地下车库配置了MF3灭火器 超市、卖场配置了MS/Q9灭火器
每个配置单元内灭火器数量不少于2具 每个设置点灭火器不多于4具 住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2的,配置1具1A的手提式灭火器 每增加100m2,增配1具1A的手提式灭火器 经核对,同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型属于不相容的灭火剂
每个配置单元内灭火器数量不少于2具 每个设置点灭火器不多于4具 住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2的,配置1具1A的手提式灭火器 每增加100m2,增配1具1A的手提式灭火器 经核对,同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型属于不相容的灭火剂
酒店的布草间配置了二氧化碳灭火器 酒店的多功能厅配置了水型灭火器 酒店的厨房间配置了泡沫灭火器 酒店的客房区走道上配置了磷酸铵盐干粉火器
灭火器是否放置在设置位置 灭火器类型、灭火级别和数量是否符合配置要求 灭火器铭牌是否便于观察 灭火器设置场所是否有爆炸危险性
核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的充装量相等,判定灭火器的配置合格 核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型不相容,判定灭火器的配置合格 核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型相容,判定灭火器的配置合格 核查灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,但两种灭火剂的充装量不相等,判定灭火器的配置不合格
每个配置单元内灭火器数量不少于5具 每个设置点灭火器不多于2具 住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡的,配置1具1A的手提式灭火器 住宅楼每层公共部位建筑面积每增加100㎡,增配1具1A的手提式灭火器 同一配置单元配置的不同类型灭火器,可以不相容
核查灭火器的类型、 数量、 规格、 灭火级别均符合设计要求, 而且两种灭火剂的充装量相等。 判定灭火器的配置合格 核查灭火器的类型、 数量、 规格、 灭火级别均符合设计要求, 而且两种灭火剂的类型不相容, 判定灭火器的配置合格 核查灭火器的类型、 数量、 规格、 灭火级别均符合设计要求, 而且两种灭火剂的类型相容, 判定灭火器的配置合格 核查灭火器的类型、 数量、 现格、 灭火级别均符合设计要求, 而且两种灭火剂的充装量不相等, 判定灭火器的配置不合格
每个月对顶层版区域配置的灭火器进行一次检查,符合要求 每个月对商场部分配置的灭火器进行一次检查,符合要求 每个月对地下室配置的灭火器进行一次检查,符合要求 每个月对锅炉房配置的灭火器进行一次检查,符合要求
洁净气体灭火器 清水灭火器 泡沫灭火器 干粉灭火器 二氧化碳灭火器
列入国家颁布的淘汰目录的灭火器 达到报废年限的灭火器 使用中出现严重损伤或者重大缺陷的灭火器 维修时发现存在严重损伤、缺陷的灭火器 维修2次以上的
灭火器设置点影响到人员安全疏散 灭火器的产品质量不符合同家有关产品标准的要求 同一配置单元内采用了灭火剂不相容的灭火器 设置在室外的灭火器未采取保护措施 灭火器的保护距离不符合要求
每个配置单元内灭火器数量不少于2具 每个设置点灭火器不多于4具 住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2的,配置1具1A的手提式灭火器 住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2的,每增加100m2,增配1具1A的手提式灭火器 经核对,同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型属于不相容的灭火剂
酒店多功能厅配置了水型灭火器 酒店的厨房间配置了泡沫灭火器 酒店的布草间配置了二氧化碳灭火器 酒店的客房区走道上配置了磷酸铵盐干粉灭火器
每个月对顶层办公区域配置的灭火器进行一次检查,符合要求 每个月对KTV部分配置的灭火器进行一次检查,符合要求 每个月对地下室配置的灭火器进行一次检查,符合要求 每个月对锅炉房配置的灭火器进行一次检查,符合要求
A、核査灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的充装量相等,判定灭火器的配置合格 B、核査灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型不相容,判定灭火器的配置合格 C、核査灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,而且两种灭火剂的类型相容,判定灭火器的配置合格 D、核査灭火器的类型、数量、规格、灭火级别均符合设计要求,但两种灭火剂的充装量不相等,判定灭火器的配置不合格
灭火器的产品质量不符合国家有关产品标准的要求 灭火器摆放稳固,灭火器的铭牌朝内,灭火器的器头向上 同一灭火器配置单元内的不同类型灭火器,其灭火剂不相容 灭火器箱上锁 灭火器的保护距离不符合规定,不能保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内
每个配置单元内灭火器数量不少于2具 每个设置点灭火器不宜多于6具 住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡的,配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡,增配1具1A的手提式灭火器 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器