你可能感兴趣的试题
如其__侧刀闸能遥控操作,应设法尽快用开关切断电压互感器所在母线的电源 近控操作电压互感器的__刀闸,隔离故障 将该电压互感器的二次侧与正常运行中的电压互感器二次侧进行并列 将电压互感器所在母线的母差保护停用
可以将该电压互感器所在母线保护停用; 禁止将该电压互感器所在母线保护停用; 可以将母差保护改为非固定连结方式; 禁止将母差保护改为非固定连结方式。
为防止电压互感器所带保护及自动装置误动,首先应将有关保护及自动装置停用 如果电压互感器装有自动切换装置和手动切换装置,其所带的保护及自动装置可以不停用 停用电压互感器,应将二次侧熔断器取下,以防止反充电 计量系统有可能不计量
__熔断器连续熔断2次。 外绝缘严重裂纹、破损,电压互感器有严重放电,已威胁安全运行时。 内部有严重异音、异味、冒烟或着火。 液油浸式电压互感器严重漏油,看不到油位。
__侧熔丝连续熔断2~3次 互感器发热冒烟并有臭味 互感器内部有放电声 严重破损造成漏油
__测熔丝连续熔断2~3次 互感器发热冒烟并有臭味 互感器内部有放电声 互感器有严重破损
应尽快用开关切断电压互感器所在母线的电源,隔离故障。 近控操作电压互感器的__刀闸,隔离故障 将该电压互感器的二次侧与正常运行中的电压互感器二次侧进行并列 将电压互感器所在母线的母差保护停用
停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作 为防止电压互感器反充电,停用时应将二次侧保险取下,再拉开一次侧隔离开关 停用的电压互感器,在带电前应进行试验和检查,必要时,可先安装在母线上运行一段时间,再投入运行 为防止电压互感器反充电,停用时应先拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下
先拉开分支开关,再停用母线电压互感器 先停用母线电压互感器,再拉开分支开关 先拉开母联开关,再停用母线电压互感器 先停用母线电压互感器,再拉开母联开关